Page 1 sur 1
tests dielectrique
Posté : mar. 21 juil. 2009 19:59
par ABDEL
Bonjour
Sur un tableau neuf H.T on fait un essai dielectrique entre le jeux de barr et la terre en injectant 20KV, avec un autotransfo qui est constitué d'u petit pilier avec une boule en extremité que l on relie au jeu de barre et en bas de cet autotransfo on le relie a la terre du tableau, ma question c'est est ce qu il existe un procedure papier pour cette essai et un explication a quoi consiste vraiment cet essai
merci
Re: tests dielectrique
Posté : mer. 22 juil. 2009 11:38
par Maks
Bonjour Abdel,
N'étant pas du tout un spécialiste, je ne peux que te conseiller de trouver de l'aide en jettant un oeil sur la norme internationale CEI 60243 (il me semble) si ce n'est pas déjà fait
Cordialement.
Re: tests dielectrique
Posté : mer. 22 juil. 2009 16:39
par Kirchhoff
Bonjour à tous,
Je ne connais pas cette maniére de faire un essai diélectrique sur un installation donnée mais je vais essayer de donner mon avis sur ce sujet. Pardon pour le retard.
Ce genre de procédure de mise sous tension d'une installation telle quelle soit, par des moyens autonomes ou par le réseau ,fait l'objet d'un encadrement trés strict par UTE 510 ou chaque intervenant est dûment nommé et est en charge de travaux trés ciblés en la matiére, le tout encadré par le chargé d'exploitation. Ce dernier informé d'une nouvelle installation à exploiter nomme un chargé de consignation, un chargé de travaux qui n'est pas obligé d'appartenir à l'exploitation et enfin les intervenants de toute sorte. Les documents sont L'ATTESTATION DE CONSIGNATION, et L'AVIS DE REQUISITION(il va sans dire que les gens doivent être habilités). J'utilisai pour mon compte un véhicule labo qui montait jusqu'a 40 kVolts alternatif si mes sont souvenirs sont exacts.
Ce genre de travail nécéssite une trés grande prudence car les tensions sont trés grandes et font des brûlures à minima.
Cet essai valide les travaux de raccordement d'un ensemble de (câbles, tableau hta, boîtes de raccordement) avant la mise sous tension par le réseau de maniére définitive, qui aurait sans cela des conséquences dramatiques pour le matériel et le personnel . Les courants de défaut quoique limité aux poste source sont trés dévastateurs, et un coût non négligeable.
Pour un câble 20kV en essai on procéde ainsi, aprés l'avoir dénudé, deux conducteurs sur 3 sont relés à la terre et on injecte sur le 3° conducteur 20 kV racine de 3, environ 12 Kv, on répète cette opération sur les 3 phases, entre phases une phase est mis à la terre et on injecte 20kV voir plus sur les deux autres . C'est selon les directives des exploitants, trés variable.
Aujourd'hui on raccorde directement le poste sur le réseau et on met sous tension directement par un inter sur le réseau ou disjoncteur au poste source.Parfois il ya des phénoménes étranges, d'ou un EXAMEN METICULEUX AVANT MISE SOUS TENSION.Cela aide.
J'espére avoir répondu à vos attentes en la matiére,
Cordialement.
Re: tests dielectrique
Posté : mer. 22 juil. 2009 21:18
par ABDEL
Merci de vortre aide, j aurais aime trouver DES procedures de tests H.T
Re: tests dielectrique
Posté : ven. 2 oct. 2009 07:22
par chato
Bonjour,
Normalement pour valider toutes installations ou produits, on réalise des essais électriques pour la mise sous tension sans dangers.
Sur des installations BT, on réalise des mesures d'isolement à 500V entre phase et terre.
Pour des produits BT ou HT généralement la norme du produit en question demande des essais en imposant certains niveaux de tension
Poue les câbles HT, il y a des normes câbles qui demandent des essais diélectriques après pose. Pour l'instant on utilise beaucoup la cei 60502 ou NFC 33 - 220, qui demande de réaliser des essais à 4*Uo pendant 15 min sur câbles 20kV unipolaire. Uo=12kV
Le petit pilier avec une boule en extremité est surement une diode pour redresser.
En espérant avoir en partie répondu
Re: tests dielectrique
Posté : ven. 2 oct. 2009 11:48
par Kirchhoff
Bonjour Chato, bonjour à tous
Une petite question: Comment essayez vous un transformateur tel qu'il soit?
Merçi d'avance.
Re: tests dielectrique
Posté : ven. 2 oct. 2009 13:26
par circus
bonjour,
voici un lien qui pourra peut etre vous eclairer Kirchhoff
http://pagesperso-orange.fr/alain-nol.s ... /frame.htm
Re: tests dielectrique
Posté : ven. 2 oct. 2009 20:45
par Kirchhoff
Bonsoir à tous,
Merçi Circus.
Bonne soirée.