Posté : lun. 20 juil. 2009 09:18
par pataoued
Bonjour
Je dois installer prises et éclairage dans une cave 'sèche' - aucune humidité -
Les prises en série sur du 2.5 ; nombre 8 ou 4 ? bien entendu 'étanche'
Mais quant aux points d'éclairage : appliques ? Existe-t-il des normes pour fixer ces points qui ne seront PAS encastrés ? Combien sur la même ligne 2, 3 ...???
Le consuel n'est pas encore passé.
Merci de votre réponse
Re: Equiper une cave
Posté : lun. 20 juil. 2009 09:57
par GAS
Bonjour,
pataoued a écrit :Mais quant aux points d'éclairage : appliques ? Existe-t-il des normes pour fixer ces points qui ne seront PAS encastrés ? Combien sur la même ligne 2, 3 ...???
Il n'y a pas, à proprement parler, de norme spécifique au montage apparent. La NF C 15-100 doit rester votre référence règlementaire. Vous devez donc prévoir au maximum 8 points d'utilisation par circuit (Prises et éclairage).
Le montage apparent peut être réalisé à partir de câbles ou de conducteurs H07V-U/R (U500V) posés sous conduit IRL (IRO).
Il conviendra cependant d'adapter le choix des appareillages en fonction des conditions d'influences externes liées au local et à son exploitation

Re: Equiper une cave
Posté : lun. 20 juil. 2009 22:25
par pansonic
Bonjour,
Pour les points lumineux ,le plus simple est d'installer des réglettes fluo étanches IP65 soit au plafond soit au mur.
Cordialement
Re: Equiper une cave
Posté : lun. 20 juil. 2009 22:28
par RFco
hello,
Autant que je saches, on se moque de l'IP dans une cave.
@+
Re: Equiper une cave
Posté : mar. 21 juil. 2009 09:41
par GAS
BONJOUR,
RFco a écrit :Autant que je saches, on se moque de l'IP dans une cave.
Une cave peut parfois renfermer une cuve de fioul domestique, elle peut également servir d'atelier de bricolage ou à entreposer du matériel volumineux ( meubles, etc).
Je pense donc que le post de pansonic s'inspire de ces considérations.