Ferrailleur vendeur de câble
Posté : mar. 14 juil. 2009 08:49
Bonjour,
Dans un coin de France, depuis une dizaine d'années environ un récupérateur de métaux commercialise partout où il le peut du câble qu'il achète au poids à un pétrolier. Il y a des centaines de km de ce câble actuellement en service. Câble d'occasion.. pourquoi pas.. sauf que...il s'agit de câble de fabrication Américaine dont les conducteurs sont isolés en blanc, la section des conducteurs d'environ 35 mm² de section cuivre, la gaine isolante extérieure est recouverte d'une gaine en métal galvanisé qui a l'aspect d'un flexible de douche de forte résistance mécanique, ce câble est fabriqué pour alimenter les pompes de forage d'hydrocarbure, pour cheminer dans un conduit du diamètre de la pompe et tenir au moins en partie le poids de la pompe à 600 mètres environ de profondeur.
Pourquoi le câble est revendu au ferrailleur : parce que la pompe est remontée pour entretien, que la durée de vie du câble est jugée suffisante ou qu'un défaut d'isolement a été diagnostiqué sur le câble.
Qui achète ce câble au ferrailleur : tous ceux qui veulent du câble de cette section, pas très cher (encore que la marge du ferrailleur est qd même très confortable) et qui ont des besoins en plusieurs centaines de mètres, principalement les producteurs de céréales qui doivent arroser leurs cultures et qui ont un point d'eau éloigné. Pas de problème pour la longueur nécessaire, le ferrailleur sait(?) faire des boîtes de connexion en résine coulée, il livre à la demande. Les longueurs de 400 à 500 mètres sont très fréquentes.
Y a t'il un problème : OUI.
1) Le câble ne correspond à aucune norme NF ou CENELEC donc l'installation ne peut pas légalement bénéficier d'une attestation de conformité
2) Le câble n'est pas fabriqué pour être enterré et est déjà affecté dans certains cas par des défauts d'isolement au moment où il est vendu par le ferrailleur.
3) Si le câble n'est pas en défaut au moment de l'installation, on constate que les premiers installés font l'objet de recherches de défauts.
Qui empêche le ferrailleur de vendre le câble : Personne. Tout va bien, des dizaines de kms sont installés tous les ans. Des Contrôleurs Techniques ferment les yeux ou ne voient pas, pour les quelques cas où ils sont invités à se prononcer. Allons y gaiement.
Cordialement.
Dans un coin de France, depuis une dizaine d'années environ un récupérateur de métaux commercialise partout où il le peut du câble qu'il achète au poids à un pétrolier. Il y a des centaines de km de ce câble actuellement en service. Câble d'occasion.. pourquoi pas.. sauf que...il s'agit de câble de fabrication Américaine dont les conducteurs sont isolés en blanc, la section des conducteurs d'environ 35 mm² de section cuivre, la gaine isolante extérieure est recouverte d'une gaine en métal galvanisé qui a l'aspect d'un flexible de douche de forte résistance mécanique, ce câble est fabriqué pour alimenter les pompes de forage d'hydrocarbure, pour cheminer dans un conduit du diamètre de la pompe et tenir au moins en partie le poids de la pompe à 600 mètres environ de profondeur.
Pourquoi le câble est revendu au ferrailleur : parce que la pompe est remontée pour entretien, que la durée de vie du câble est jugée suffisante ou qu'un défaut d'isolement a été diagnostiqué sur le câble.
Qui achète ce câble au ferrailleur : tous ceux qui veulent du câble de cette section, pas très cher (encore que la marge du ferrailleur est qd même très confortable) et qui ont des besoins en plusieurs centaines de mètres, principalement les producteurs de céréales qui doivent arroser leurs cultures et qui ont un point d'eau éloigné. Pas de problème pour la longueur nécessaire, le ferrailleur sait(?) faire des boîtes de connexion en résine coulée, il livre à la demande. Les longueurs de 400 à 500 mètres sont très fréquentes.
Y a t'il un problème : OUI.
1) Le câble ne correspond à aucune norme NF ou CENELEC donc l'installation ne peut pas légalement bénéficier d'une attestation de conformité
2) Le câble n'est pas fabriqué pour être enterré et est déjà affecté dans certains cas par des défauts d'isolement au moment où il est vendu par le ferrailleur.
3) Si le câble n'est pas en défaut au moment de l'installation, on constate que les premiers installés font l'objet de recherches de défauts.
Qui empêche le ferrailleur de vendre le câble : Personne. Tout va bien, des dizaines de kms sont installés tous les ans. Des Contrôleurs Techniques ferment les yeux ou ne voient pas, pour les quelques cas où ils sont invités à se prononcer. Allons y gaiement.
Cordialement.