Page 1 sur 1
ID
Posté : sam. 4 juil. 2009 22:36
par chipeau
Bonsoir je pensais qu'il existait que deux types d'ID A et AC mais je viens de lire VIgi et HDI Pourriez-vous me dire combien il en existe et leur différence?
Merci d'avance.
Re: ID
Posté : dim. 5 juil. 2009 13:47
par pericles
Bonjour, pour la distribution du logement domestique on trouve les inter différentiel suivants
- type AC : détection des courants de défaut différentiels sinusoïdaux
- type A : détection des courants de défaut différentiels sinusoïdaux et “à composante continue”
obligatoire pour protéger le lave-linge et la plaque de cuisson (ou cuisinière).
- type HI , Hpi , Si (désignation spécifique suivant le constructeur)
différentiel à immunité renforcé réduisant les cas de déclenchement intempestif.
recommandé pour protéger les congélateurs et les équipements informatiques.
Exemple
http://pdf.hager.com/dynamic/p0hwqq451w ... 2wz3j0.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 00_147.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 5EP004.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 5FP064.pdf
voir aussi la page promotelec
http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_3.aspx
salutations