Bonjour j'ai un DB triphasé 3*15 suivi d'un inter diff tétrapolaire mais je ne me sert plus de la force et j'aimerais savoir si je suis aussi bien protégé avec un inter diff tétra suivi de disjoncteurs mono répartis sur les trois phases ou si je dois mettre trois ddr mono suivis de mes disjoncteurs.
Merci d'avance.
Protection diférentielle
Re: Protection diférentielle
Bonsoir
D'un point de vue protection, vous êtes bien protégé (si c'est un 30mA).
D'un point de vue sélectivité c'est moins bon. Si l'inter diff est coupé vous n'avez plus de courant nulle part.
A part ce petit inconvénient, vous pouvez rester comme celà, d'autant plus qu'il n'est pas toujours facile de séparer les neutres sur les anciennes installation tri.
@+
D'un point de vue protection, vous êtes bien protégé (si c'est un 30mA).
D'un point de vue sélectivité c'est moins bon. Si l'inter diff est coupé vous n'avez plus de courant nulle part.
A part ce petit inconvénient, vous pouvez rester comme celà, d'autant plus qu'il n'est pas toujours facile de séparer les neutres sur les anciennes installation tri.
@+
Carminas
Re: Protection diférentielle
Merci Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invités

