Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Posté : ven. 3 juil. 2009 19:12
par ston
Bonjour
Je respire le consuel est passe:c est ok
Juste une petite question:que dois je mettre comme section de fil entre le disjoncteur edf et mon tableau . Abonnement:9kw
Au plaisir
Ston

Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Posté : ven. 3 juil. 2009 19:27
par RFco
Bonsoir,


TOut dépend du calibre maxi du disjoncteur EDF (DB)

Si 15/45A 10mm² minimum
Si 30/60A 16mm² minimum

Ce pour de courtes distances, il faut connaitre les distances sans cela...


@+

Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Posté : mar. 7 juil. 2009 10:06
par ston
RFCO
Merci pour ta reponse,dans mon cas c est du 16
J ai du mal a trouver du 16 souple,mais je n ai pas encore fait le tour des detaillants locaux
Au plaisir
Ston

Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Posté : lun. 20 juil. 2009 18:01
par willow
bonjour normalement l'alimentation doit etre en 2x25 cuivre
ou en 2x35 alu le 16 risque d'etre un peu juste normalement
et il faut l'accompagné d'un téléreport armé

Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Posté : lun. 20 juil. 2009 18:10
par RFco
[Interdit] a écrit :bonjour normalement l'alimentation doit etre en 2x25 cuivre
ou en 2x35 alu le 16 risque d'etre un peu juste normalement
et il faut l'accompagné d'un téléreport armé


Bonjour [Interdit],


Tout dépend seulement du type de disjoncteur EDF posé et de la distance disjoncteur/tableau de répartition.


@+

Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Posté : lun. 20 juil. 2009 19:07
par Carminas
Bonjour

Avec un abonnement 9kW, il y a 2 type de DB possible.
Avec du 16², cela donne :
DB 15/45A : 36m max
DB 30/60A : 27m max

Vous pouvez très bien mettre du 16² rigide.

Le type de câble accompagnateur : téléreport, téléinfo, HC dépendra de l'emplace du compteur (extérieur ou intérieur).

@+

Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Posté : lun. 20 juil. 2009 20:24
par ston
bonjour
Merci pour vos reponses,ca y esr j ai mis du 16 carre
Au plaisir
Ston