Je réalise en ce moment mes LES dans mes salle d'eau,

A partir du fil de terre (2,5mm²) d'une prise électrique dans la salle d'eau, je relie entre elles via une boite de dérivation les canalisations cuivre, la fenêtre en alu, la baignoire et l'éclairage qui se trouvent dans cette salle d'eau

La prise électrique en question ne va pas directement à l'armoire, elle fait partie d'un circuit qui distribue également d'autre pièces de la maison.

Est-ce réglementaire? ou dois-je dans ce cas tirer un cable de terre qui ira directement à l'armoire et si oui de quelle section?

Autre question : doit-on faire une LES dans la cuisine?

Merci

Re: LES salle de bain/douche

Posté : sam. 27 juin 2009 18:16
par sat2827
bonjour

il me semble que pour les LEL il faut partir de l'armoire en 2.5 et allé dans une boite de derivation pour dispatché sur les differents module

Re: LES salle de bain/douche

Posté : sam. 27 juin 2009 21:17
par Carminas
Pas d'obligation de repasser par le tableau.

Vous pouvez interconnecter en local vos terres et les masses métallique de la salle de bain.

Pas besoin de LES pour la cuisine.

@+

Re: LES salle de bain/douche

Posté : dim. 28 juin 2009 02:09
par smorgan
Merci pour vos indications, et votre rapidité de réponse!!!

Re: LES salle de bain/douche

Posté : mer. 1 juil. 2009 15:16
par michel4485
salut, et si l'evier est en inox, donc metallique;
il me semblerait preferable de le raccorder lui aussi a l'equipotentiel???
un jour le client va poser un chauffe eau sous evier,
plus tard celui-ci deviendra defectueux, le tuyau souple est gaine de tresse metallique,
le mitigeur chrome est alors sous tension!!!

si la fenetre de salle d'eau ou cuisine comporte un volet roulant alu ou un cadre de fenetre alu, mise a la terre...