calibre disjoncteur eclairage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
frans62
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 11 nov. 2008 19:37
Contact :

calibre disjoncteur eclairage

Message par frans62 »

bonjour
une chose n'est pas très claire pour moi.
certains dise que pour le disjoncteur d'éclairage il faut un calibre de 10 A,d'autre un de 16 A.

a mon avis les deux passe,mais j'aimerai avoir votre avis sur la question.

merci d'avance
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: calibre disjoncteur eclairage

Message par GAS »

Bonjour,
frans62 a écrit :une chose n'est pas très claire pour moi.
certains dise que pour le disjoncteur d'éclairage il faut un calibre de 10 A,d'autre un de 16 A.

a mon avis les deux passe,mais j'aimerai avoir votre avis sur la question.
Le tableau 771F de la NF C 15-100 détaille les courants assignés maximaux des dispositifs de protection en fonction de la section des conducteurs.
En ce qui concerne l'éclairage dont la section du circuit est en 1,5 mm2, le calibre maximal du dispositif de protection ne doit pas excéder 16A pour un disjoncteur et 10A pour un fusible.
Vous pouvez donc employer un disjoncteur 10A si votre charge installée le permet.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
frans62
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 11 nov. 2008 19:37
Contact :

Re: calibre disjoncteur eclairage

Message par frans62 »

merci Gas
donc qui peut le plus peut le moins dans ce cas ?
sans dépasser les 16 A.
si j'ai bien compris avec un disjoncteur de 16 A,je peut lui raccorder 8 luminaires de 440 W maxi,par exemple ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7296
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: calibre disjoncteur eclairage

Message par RFco »

frans62 a écrit :merci Gas
donc qui peut le plus peut le moins dans ce cas ?
sans dépasser les 16 A.
si j'ai bien compris avec un disjoncteur de 16 A,je peut lui raccorder 8 luminaires de 440 W maxi,par exemple ?
Salutatous

Le tout est de ne pas dépasser les 16A sur la somme des puissances des luminaires, donc 16*230=3680W (donc une moyenne de 3680/8=460W)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
frans62
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 11 nov. 2008 19:37
Contact :

Re: calibre disjoncteur eclairage

Message par frans62 »

ok
c'est bien claire.
par ce que,dans les livres une fois c'est 10 A,une autre fois 16 A.
a, cette norme :lol:
dans tous les cas merci a vous,et je ne vous cache pas que j'aurais encore besoin de votre savoir
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7296
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: calibre disjoncteur eclairage

Message par RFco »

frans62 a écrit :ok
c'est bien claire.
par ce que,dans les livres une fois c'est 10 A,une autre fois 16 A.
a, cette norme :lol:
dans tous les cas merci a vous,et je ne vous cache pas que j'aurais encore besoin de votre savoir

Pas de soucis, on fera partager tout ce que l'on sait de cette foutue norme...


(RIP Michael à ce qu'il parait)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Patsy
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 10:20
Contact :

Re: calibre disjoncteur eclairage

Message par Patsy »

Bonjour,
Oui 16A c'est le max sur du 1.5mm², donc on pourrait mettre disj 16A. Anciennement on mettait des fusibles 10A.
Ki pe le +, pe le moins...le max étant à 16A (protégeant la ligne donc le 1.5mm²), on pourrait mettre 10A ou même moins si cela suffit pour la conso.

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7296
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: calibre disjoncteur eclairage

Message par RFco »

Patsy a écrit :Bonjour,
Oui 16A c'est le max sur du 1.5mm², donc on pourrait mettre disj 16A. Anciennement on mettait des fusibles 10A.
Ki pe le +, pe le moins...le max étant à 16A (protégeant la ligne donc le 1.5mm²), on pourrait mettre 10A ou même moins si cela suffit pour la conso.

A+

Salutatous,


Oui, c'est ce qui a été dit plus haut, 16A maxi (protection par disjoncteur uniquement), sinon, 10A maxi par porte fusibles...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: calibre disjoncteur eclairage

Message par Bitec »

Bonjour,

Allez.. tant qu'on y est ! Pourquoi de pas en donner la raison... 10 Ampères si fusible et 16 Ampères si disjoncteur... mise à part l'exigence règlementaire il y a l'explication technique.

Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7296
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: calibre disjoncteur eclairage

Message par RFco »

Bitec a écrit :Bonjour,

Allez.. tant qu'on y est ! Pourquoi de pas en donner la raison... 10 Ampères si fusible et 16 Ampères si disjoncteur... mise à part l'exigence règlementaire il y a l'explication technique.

Cordialement.



Ami Bitec, je te laisse le plaisir de le faire (bon, j'avoue ne pas avoir réellement-cherché-a savoir-pourquoi/le-bagage-technique-pour-le-savoir : j'applique bêtement les normes (Oh... je ne parle pas des moutons de Panurge tout de même, il y a des limites)

Si le couer t'en dis...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités