Bonjour
Pouvez vous me confirmer que l'interrupteur sectionneur de chez Hager (voir lien) me permet bien de couper en urgence mon 2éme tableau electrique situé à 50 metres du tableau principal ?
Voici le lien :
http://catalogue.hager.fr/default?ni=19 ... l&pr=15146
Pouvez vous me confirmer que l'interrupteur sectionneur de chez Hager (voir lien) me permet bien de couper en urgence mon 2éme tableau electrique situé à 50 metres du tableau principal ?
Voici le lien :
http://catalogue.hager.fr/default?ni=19 ... l&pr=15146
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1598
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Interrupteur sectionneur 63A
Bonsoir,
Votre interrupteur vous permettra d'isoler votre tableau situé à 50 m, mais ne remplacera pas un arrêt d'urgence.
Votre interrupteur vous permettra d'isoler votre tableau situé à 50 m, mais ne remplacera pas un arrêt d'urgence.
Re: Interrupteur sectionneur 63A
pour quelle raison ce ne peut pas être une coupure d'urgence??
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7279
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interrupteur sectionneur 63A
Salutatous
Ce n'est pas à proprement parler un arrêt d'urgence.
En effet, un arrêt d'urgence est un point de coupure général situé en ""local"", donc pas à 50m de là...
@+
Ce n'est pas à proprement parler un arrêt d'urgence.
En effet, un arrêt d'urgence est un point de coupure général situé en ""local"", donc pas à 50m de là...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Interrupteur sectionneur 63A
Bonsoir
Cela dépend où se situe l'inter sectionneur.
Si c'est dans le 2ème tableau électrique, il joue bien ce rôle.
@+
Cela dépend où se situe l'inter sectionneur.
Si c'est dans le 2ème tableau électrique, il joue bien ce rôle.
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7279
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Interrupteur sectionneur 63A
Oui, Carminas, dans l'absolu, tu a raison, mais selon les données, non...spencer a écrit :Bonjour
Pouvez vous me confirmer que l'interrupteur sectionneur de chez Hager (voir lien) me permet bien de couper en urgence mon 2éme tableau electrique situé à 50 metres du tableau principal ?
Voici le lien :
http://catalogue.hager.fr/default?ni=19 ... l&pr=15146
à+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Interrupteur sectionneur 63A
Bonjour,
Pour répondre à la fonction de coupure d'urgence les moyens de commande doivent pouvoir être verrouillés ou être immobilisés dans la position de coupure.
Le sous-paragraphe 536.3.5 (NF C 15-100) précise " à moins que les moyens de commande pour la coupure d'urgence et pour la réalimentation ne soient tous les deux sous la surveillance de la même personne.
Après libération de l'organe de commande du dispositif de coupure d'urgence, la réalimentation de
la partie correspondante de l'installation doit nécessiter une action intentionnelle".
Pour que cet interrupteur réponde à la question posée par "spencer", et comme le précise Carminas, il devrait être installé à l'origine du 2ème tableau.
Pour répondre à la fonction de coupure d'urgence les moyens de commande doivent pouvoir être verrouillés ou être immobilisés dans la position de coupure.
Le sous-paragraphe 536.3.5 (NF C 15-100) précise " à moins que les moyens de commande pour la coupure d'urgence et pour la réalimentation ne soient tous les deux sous la surveillance de la même personne.
Après libération de l'organe de commande du dispositif de coupure d'urgence, la réalimentation de
la partie correspondante de l'installation doit nécessiter une action intentionnelle".
Pour que cet interrupteur réponde à la question posée par "spencer", et comme le précise Carminas, il devrait être installé à l'origine du 2ème tableau.
Cordialement
GAS
GAS
- darkalbator
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: Interrupteur sectionneur 63A
Bonjour,
Je voulais savoir si, comme dans la réglementation machine, un organe de coupure d'urgence ne doit pas être rouge sur fond jaune?
Je voulais savoir si, comme dans la réglementation machine, un organe de coupure d'urgence ne doit pas être rouge sur fond jaune?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Interrupteur sectionneur 63A
Bonjour,
L'arrêt d'urgence est pour sa part évoqué dans le sous paragraphe 536.3.4 qui stipule : "Les moyens de commande (poignées, boutons-poussoirs, etc.) des dispositifs de coupure d'urgence doivent être clairement identifiés."
S'agissant donc d''un arrêt d'urgence pour un tableau divisionnaire le repérage par étiquette devrait convenir.
Ne pas confondre l'arrêt d'urgence et la coupure d'urgence visée par l'article 463 de la NF C 15-100.darkalbator a écrit :Je voulais savoir si, comme dans la réglementation machine, un organe de coupure d'urgence ne doit pas être rouge sur fond jaune?
L'arrêt d'urgence est pour sa part évoqué dans le sous paragraphe 536.3.4 qui stipule : "Les moyens de commande (poignées, boutons-poussoirs, etc.) des dispositifs de coupure d'urgence doivent être clairement identifiés."
S'agissant donc d''un arrêt d'urgence pour un tableau divisionnaire le repérage par étiquette devrait convenir.