section de cable d alimentation.

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
doukat
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 13 mai 2009 22:35
Contact :

section de cable d alimentation.

Message par doukat »

Bonjour,

entre la grange ou est situé le coffret du compteur EDF et le tableau électrique situé dans la maison, il y a une distance de 40 mètres, quelle section dois je utilisé pour alimenter mon tableau?

est ce que du 2x16mm² suffit ou bien faut il que je passe du 2x25mm²?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section de cable d alimentation.

Message par Carminas »

Bonsoir

Cela dépend du type de disjoncteur de branchement
- 15/45A ou 30/60A : 25²
- 60/90A : 35² (en principe c'est 39m max mais on va dire que c'est acceptable).

Ne pas oublier de mettre un dispositif de coupure d'urgence à l'arrivée dans le grange.

@+
Carminas
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: section de cable d alimentation.

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Pour avoir une idée de la section deux abaques sont disponibles sur le site :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7399
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: section de cable d alimentation.

Message par marcel »

Bonsoir,
le disjoncteurs ou AGCP qui se trouve en limite de propriété est généralement dans cette configuration un appareil non différentiel (A la demande du Client) il matérilise le PDL (point de livraison) on alimente le local ensuite avec un disjoncteur différentiel à la charge du Client, c'est la règle et logique, en cas d'incident pour couper l'alimentation vous n'allez pas courir dans le jardin en chemise de nuit la chandelle en main....
Respecter les règles et la bonne logique.
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 8 invités