conseil choix d'un cable

Posté : jeu. 1 mai 2008 13:22
par artelec24
Bonjour a tous,

J'ai besoin d'une info, il me manque quelque données mais ce n'est pas trop grave pour la question.

Voila le topo, j'ai un compteur forum qui doit alimenter une sono et tout un tat de bazar pour une soirée.

on me demande donc de prévoir une rallonge d'environ 50 metres, la section n'est pas le probleme, la question tourne surtout au type de cable a utiliser souple , dur , proteger par une gaine , bref j'en sais rien.

si vous pouviez me donner 2 possibilité dans le choix a faire, un si jamais des passages de vehicule risque d'etre effectuer sur ce cable, et un autre si aucune voiture ne risque de roulez sur ce cable.

j'attend vos conseils et remarques, merci d'avance.

Re: conseil choix d'un cable

Posté : jeu. 1 mai 2008 13:34
par Max78
Bonjour,

Personnellement, je choisirais du câble dur dans les deux cas. Après, dans le cas ou les voitures passent sur le câble, je vous conseille de faire l'acquisition de sorte de tremplin en résines de polymères tres resistant dans lequel on peut passer des câbles. Ainsi, les voitures passent sur le tremplin (tres petit dos d'âne) sans que votre câble soit endommagé.
Du materiel de ce genre là => http://www.manutan.fr/proteges-cables-e ... 100IT.html

Après, je ne suis pas expert en la matière donc à voir avec d'autres avis ;-)

Cordialement,
Max

Re: conseil choix d'un cable

Posté : jeu. 1 mai 2008 13:53
par artelec24
ok , merci pour cette reponse rapide.

en ce qui concernent les tremplins je pense qu'il est hors de questions que la commune achete ce type d'équipement, c'est un petit village de 300 habitant ^^ , donc deja que le prix du cables ils trouvent ca chers.

enfin bref ce que je me demande c'est que un cable de type RO2V peut suffir en terme de sécurité , risque de coupure ou autre, bref que choisir pour assurer la sécurité des personnes et du coup pour que je dorme tranquille :-D

Re: conseil choix d'un cable

Posté : jeu. 1 mai 2008 16:34
par VE Pp
Bonsoir,
Pour un prolongateur il faut du câble souple, comme déjà recommandé, je vous conseille du H07RNF.

Re: conseil choix d'un cable

Posté : jeu. 1 mai 2008 18:16
par inspecteur
bonjour

vous pouvez aussi le mettre sous gaine ayant un indice ik de 08 minimum je croie et aussi si s'est la commune qui vous fournie cela ils doivent se conformer au normes même si installe provisoire et s'assurer de la sécurité du publiques.

donc attention vous n'êtes pas seul responsable mais aussi eux la commune donc exigé la sécurité et puis les petit dos d'âne pour passer les câbles ils peuvent les réutilisé ou si non ils tirent une ligne aérienne

Re: conseil choix d'un cable

Posté : jeu. 1 mai 2008 21:58
par pinss67
Comme l'a dit notre ami VE Pp LE câble pour ce type d'installation et du H07 RNF

Ne vous compliquez pas la vie ;-)

Re: conseil choix d'un cable

Posté : jeu. 1 mai 2008 22:40
par artelec24
merci a tous