Pour mon habitation, de combien d'ohm la valeur de la résistance de prise de terre ne doit elle pas dépasser, mon disjoncteur principal a son diff de 500mA 2 poles protégés 220v,
merçi d'avance.

Re: resistance de prise de terre

Posté : dim. 24 mai 2009 20:13
par Candela
Bonjour,
C'est 100 ohms, tant que le disjoncteur de branchement est un 500 mA. En cas d'impossibilité, par exemple dans un terrain rocailleux après avoir mis plusieurs piquets de 2m, il est possible de conserver des valeurs plus élevées en installant un DB plus sensible selon le tableau 53B de la C 15-100.

Re: resistance de prise de terre

Posté : ven. 29 mai 2009 21:45
par pinss67
Bonsoir,

A titre indicatif, voici la formule pour trouver votre valeur maximale du piquet de terre


R(piquet) < U / I

U = Tension limite soit 50 V
I = sensibilité du différentiel