longueur maximum d'un fil électrique

Posté : ven. 22 mai 2009 18:21
par juju-20
Bonjour,
J'aimerai savoir s'il y a une longueur max à ne pas dépasser pour un fil électrique depuis le tableau jusqu'au dernier élément alimenté par le fil électrique ?
Est ce qu'il y a une perte de tension au dela d'une certaine longueur ?
Cordialement,

Re: longueur maximum d'un fil électrique

Posté : ven. 22 mai 2009 18:33
par Carminas
Bonjour

Oui bien entendu il y a une chute de tension.

En locaux d'habitation, ne vous posez pas de questions jusqu'à 30m.

Au delà il faut tenir compte de la chute de tension et en fonction de l'usage prévue et après calcul, soit augmenter la section, soit diminuer l'intensité admissible en mettant un disjoncteur approprié.

@+