commande heures creuses

Posté : mer. 30 avr. 2008 16:27
par mpnb
sur un ancien tableau edf en bois sur lequel se trouve le boitier de commande hp hc, plusieurs fils sortent 1 bleu et 2 noirs independants, et 2 autres fils noirs branches sur le meme domino. Comment reconnaitre les fils pour commande hp hc devant aller a un contacteur jour/nuit pour chauffe-eau? compteur en 380v tri.

Re: commande heures creuses

Posté : mer. 30 avr. 2008 17:01
par GAS
Bonjour,
Avez-vous la possibilité de nous faire voir une photo des sorties de ce boîtier? :oops:

Re: commande heures creuses

Posté : mer. 30 avr. 2008 23:32
par pinss67
effectivement comme nous l'a fait comprendre notre collègue Gas, sans photo nous pourront difficilement nous justifier.....

Re: commande heures creuses

Posté : lun. 5 mai 2008 13:49
par mpnb
Bonjour messieurs, tout d'abord merci de vous interesser a mon sujet, je vous envoie une photo des que j'aurai reçu mon nouvel appareil photo actuellement en commande ( internet), mais n'y a t'il pas possibilite de trouver ces 2 fils en les testant ?

cordialement , MPNB

Re: commande heures creuses

Posté : lun. 5 mai 2008 21:11
par RFco
Salutatous,

A l'ohmmetre, tout simplement, le contact jour/nuit est un contact sec...

@+

Re: commande heures creuses

Posté : mer. 7 mai 2008 23:13
par thierryR
Sur les relais EDF on y trouve une alimentation 230 v et une sortie pour le relais J/N Il suffit de démonter ce relais pour voir comment il est branché. L'explication des plots est dans le couvercle.

Re: commande heures creuses

Posté : jeu. 8 mai 2008 17:13
par RFco
Bonjour,

Sur les relais EDF, l'alimentation 230V dont parle thierry est reprise en amont du disjoncteur, donc dans une partie plombée à laquelle on ne doit pas toucher...


@+


Re: commande heures creuses

Posté : ven. 9 mai 2008 18:27
par mpnb
Merci a tous pour vos reponses, mystère élucidé. Bon we a vous. Cordialement, MPNB