Page 1 sur 2
Trame
Posté : dim. 17 mai 2009 19:41
par FUTERTAS
Bonjour,
je voudrai relier ensemble 3 trames 300w + 1170w + 2600w = 4070 w sur le même Thermostat
alimentation actuelle 300w 1.5mm² et les 2 autres 2.5 mm2 , c'est possible de relier simplement le pilotage de ces trames ensembles en laissant bien la
protection dédier de ces 3 trames( 1x 16 A et 2x 25 A)
J' espere avoir été clair dans mes propos

Re: Trame
Posté : dim. 17 mai 2009 23:32
par DOM
BONSOIR
Ce sera possible si le contact de votre thermostat tient 4000W!
Le plus gros des thermostat que j'ai deja eu a faire prenai 16 A (env 3600W)
Et pour le fils de1,5mm2 ça ne sera deja pas possible(mini 2,5mm2)
Ou brancher simplement vos trois trame sur un contacteur 20A qui sera lui meme commander par le thermostat souhaite
@BIENTOT
Re: Trame
Posté : lun. 18 mai 2009 02:31
par RFco
hello,
Non, on ne peut faire ainsi,
Il faudrait un contacteur par protection, ou un gros qui alimente les protections
@+
Re: Trame
Posté : lun. 18 mai 2009 07:34
par FUTERTAS
je reformule ma questions, pour une construction neuve chauffage au sol, je n'ai pas encore tiré les alims
zone 1
- trame cuisine 300 w +salon 2800 w + sam 1170 w 3 trames 1 ta c'est une seule pièce en faite
bureau 975w +ta couloir 420 w +ta sdb 300 w +ta
zone 2
- ch 1: 850w +ta ch 2: 780w +ta ch3 : 975w +ta
je pensais faire partir depuis la GTL:
6 alim de 1.5 bureau, ch 1 2 3 ,couloir , sdb
3 alim de 2.5 cuisine salon sam
merci de me conseillez sur les alims, et omment relier tout çà au tableau sans le le surcharger ?
Re: Trame
Posté : lun. 18 mai 2009 11:57
par RFco
Hello,
Je réitère ma réponse...
Il faudrait un contacteur par protection, ou un gros qui alimente les protections
@+
Re: Trame
Posté : lun. 18 mai 2009 12:19
par GAS
Bonjour,
La réponse de Rfco est très claire, un seul thermostat ne pourra pas commander par son simple contact une telle puissance...
Vous risqueriez de le détèriorer rapidement. Vous devez donc, pour ce faire, recourir à l'usage d'un ou plusieurs contacteurs.
Re: Trame
Posté : lun. 18 mai 2009 12:36
par FUTERTAS
Vous en pensez quoi si je fais comme ça:
sam + salon + cuisine 4070 w dijoncteur 32A + contacteur de puissance de 20A
bureau + couloir 1395w dijoncteur 16 A pas besoin de contacteur - de 2200w
ch3 + sdb 1275 w dijoncteur 16 A pas besoin de contacteur - de 2200w
ch1 et ch2 1630 w dijoncteur 16 A pas besoin de contacteur - de 2200w
avec un l'inter diff AC 63 A en tete

Re: Trame
Posté : lun. 18 mai 2009 12:57
par GAS
re
Salon, SM et CU: les alimentations sont en 2,5 mm2,
![symb13 [z_sym05]](./images/smilies/z_sym05.gif)
P = 4070W, prévoir un fusible ou disjoncteur 20A et contacteur de 20A,
bureau et couloir: les alimentations sont en 1,5 mm2 (
![symb13 [z_sym05]](./images/smilies/z_sym05.gif)
P = 1395W, prévoir un fusible ou un disjoncteur de 10A,
Ch3 et SB: les alimentations sont en 1,5 mm2
![symb13 [z_sym05]](./images/smilies/z_sym05.gif)
P = 1275W, prévoir un fusible ou un disjoncteur de 10A,
Ch1 et Ch2: les alimentations sont en 1,5 mm2
![symb13 [z_sym05]](./images/smilies/z_sym05.gif)
P = 1630W, prévoir un fusible ou un disjoncteur de 10A,
alimentation du thermostat d'ambiance prévoir un disjoncteur de 2A.
Re: Trame
Posté : mar. 19 mai 2009 06:50
par FUTERTAS
merci de ces précisions ,
l'inter diff AC 63 A en tète c'est bon par contre
++
Re: Trame
Posté : mar. 19 mai 2009 10:22
par GAS
Bonjour,
FUTERTAS a écrit :l'inter diff AC 63 A en tète c'est bon par contre
En considérant votre puissance totale installée ( 8370W ) un 40A pourrait passer...votre 63A 30mA convient donc parfaitement.