Bonjour,
J'ai besoin d'une ralonge de 25 metres pour un four a poterie "rohde TE 300 mcc+"
les caracteristiques du four sont : 400V, 13.8KW, 20A.
On me conseille du 10² mais sagisant d'une instalation de dépanage (quelques cuissons) et mes moyen étant limité, est-ce qu'une plus petite séction est vraiment risquée ?
section ralonge four poterie triphasé ?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: section ralonge four poterie triphasé ?
bonjour,
Vous pourriez passer avec un câble 5G4 (5x4mm2 U 1000 RO2V) ce qui vous donnerait une chute de tension de 0,74% soit 2,95 Volts pour 25 m

Il me semble que le "on" vous a mal conseillé...tswyk a écrit :J'ai besoin d'une ralonge de 25 metres pour un four a poterie "rohde TE 300 mcc+"
les caracteristiques du four sont : 400V, 13.8KW, 20A.
Vous pourriez passer avec un câble 5G4 (5x4mm2 U 1000 RO2V) ce qui vous donnerait une chute de tension de 0,74% soit 2,95 Volts pour 25 m
Cordialement
GAS
GAS
Re: section ralonge four poterie triphasé ?
je me disais bien que ça faisait beaucoup.
"on" c'est le fabriquant...
merci !
"on" c'est le fabriquant...
merci !
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: section ralonge four poterie triphasé ?
re,
En effet mon cher tswyk ce ne doit pas être le même coût...

En effet mon cher tswyk ce ne doit pas être le même coût...
Cordialement
GAS
GAS
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: section ralonge four poterie triphasé ?
Bonsoir,
Petit rectificatif de notre ami Gas, je vous conseille d'utiliser du câble 5x4mm² souple du type H07RNF.
Petit rectificatif de notre ami Gas, je vous conseille d'utiliser du câble 5x4mm² souple du type H07RNF.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: section ralonge four poterie triphasé ?
re
Merci de me reprendre VE Pp, en effet un câble souple du type HO7RNF est plus facile à utiliser pour une installation mobile. et dans ce cas si le conducteur de neutre n'est pas utile, prévoir un 4x4 mm2 avec vert/jaune

Merci de me reprendre VE Pp, en effet un câble souple du type HO7RNF est plus facile à utiliser pour une installation mobile. et dans ce cas si le conducteur de neutre n'est pas utile, prévoir un 4x4 mm2 avec vert/jaune
Cordialement
GAS
GAS
Re: section ralonge four poterie triphasé ?
merci pour les info, ça sera donc du souple et le neutre est bien utilisé.
vous avez des conseil pour acheter moin cher dans la drome ou sur internet ?
vous avez des conseil pour acheter moin cher dans la drome ou sur internet ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
