j'ai actuellement une parafoudre ou il y a indiqué 16A ma xi et 3680wpuissance maxi donc d'après ce que vous me dites ça fait l'affaire mais elle n'a pas la fonction parasurtension mais je me demande qu'elle est vraiment la différence car si elle prend la foudre c'est bien une surtension, donc une parafoudre et forcément une parasurtension non?
En ce qui concerne la prise je ne sais pas ce qu'elle peut supporter ni comment le savoir mais pour le tableaux d'après ce que j'en ai vue ça serrait plutôt un tableau équipé de disjoncteurs
branchement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: branchement
Bonjour,
Vérifiez le calibre du disjoncteur (pour le trouver, si ce n'est par marqué dessous (obligatoire!), il suffit de les ouvrir l'un après l'autre pour repérer quand la prise n'est plus alimentée. Si c'est 16 ou 20A, l'installation est aux normes actuelles.
Oui, un parafoudre fonctionne en mettant le réseau à la terre lorsque une surtension apparaît Il y a plusieurs niveaux selon le type d'appareils à protéger, mais c' est entre 1 et 2 kV.ZOXY a écrit :j'ai actuellement une parafoudre ou il y a indiqué 16A ma xi et 3680wpuissance maxi donc d'après ce que vous me dites ça fait l'affaire mais elle n'a pas la fonction parasurtension mais je me demande qu'elle est vraiment la différence car si elle prend la foudre c'est bien une surtension, donc une parafoudre et forcément une parasurtension non?
Il y a au moins 30 ans que toutes les prises bi+T vendues sont 10/16 A. Si elle comporte une fiche de terre (broche en laiton en saillie) , c'est bon...ZOXY a écrit : En ce qui concerne la prise je ne sais pas ce qu'elle peut supporter ni comment le savoir mais pour le tableaux d'après ce que j'en ai vue ça serrait plutôt un tableau équipé de disjoncteurs
Vérifiez le calibre du disjoncteur (pour le trouver, si ce n'est par marqué dessous (obligatoire!), il suffit de les ouvrir l'un après l'autre pour repérer quand la prise n'est plus alimentée. Si c'est 16 ou 20A, l'installation est aux normes actuelles.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités