re
Si j'ai bien compris, ce disjoncteur tétrapolaire se trouve directement placé en amont des circuits prises et il n'y a aucune autre protection subdivisionnaire mono en aval de ce dernier...
Ce DD en question, était-il à 4 pôles protégés ou 3 pôles + neutre coupé?
Conséquence court-circuit?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Conséquence court-circuit?
Cordialement
GAS
GAS
Re: Conséquence court-circuit?
Bonsoir
Il était à 4 pôles protégés
Il était à 4 pôles protégés
En amont, il ya le DGA et en aval un module porte fusible de 16 Ace disjoncteur tétrapolaire se trouve directement placé en amont des circuits prises et il n'y a aucune autre protection subdivisionnaire mono en aval de ce dernier...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Conséquence court-circuit?
Bonjour,
On peut constater que le fusible de 16A au pouvoir de coupure supérieur au C60L 32A n'a pas fonctionné.
Il n'y a donc pas eu de sélectivité verticale sur CC dans cette cascade de protections.
Force est de constater que le magnétique du C60L a pour sa part fonctionné avant le fusible. Cependant l'intensité du CC à été suffisammant importante pour détériorer le contact du neutre. Je serais donc tenté de penser que le C60l n'avait pas le pouvoir de coupure suffisant pour répondre aux contraintes ICC à son emplacement.
On peut constater que le fusible de 16A au pouvoir de coupure supérieur au C60L 32A n'a pas fonctionné.
Il n'y a donc pas eu de sélectivité verticale sur CC dans cette cascade de protections.
Force est de constater que le magnétique du C60L a pour sa part fonctionné avant le fusible. Cependant l'intensité du CC à été suffisammant importante pour détériorer le contact du neutre. Je serais donc tenté de penser que le C60l n'avait pas le pouvoir de coupure suffisant pour répondre aux contraintes ICC à son emplacement.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités