Cablage interrupteur débutant

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
DAVID74
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 28 avr. 2009 15:33
Contact :

Cablage interrupteur débutant

Message par DAVID74 »

Bonjour,

Je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous car en tant qu'auto-constructeur, nous sommes en plein dans la partie électricité. J'ai réalisé les circuits prises ( relativement facile ) mais par contre pour les circuits éclairage j'aimerai avoir votre avis sur le câblage que j'ai réalisé. ( câblage interrupteur simple )

Je ne souhaite pas utiliser de boites de dérivation car je ne sais pas où les mettre , mais plutôt utiliser les boites d'encastrements des inters pour faire mes dérivations pour d'autres circuits d'éclairage. J'ai donc tiré les 3 fils ( P + N + T ) depuis le tableau jusqu'à la boite de mon inter. Une autre gaine repart de cette boite et va à ma lampe. Une 3° gaine repart de la boite de l'inter et servira pour alimenter un autre point lumineux.

Au niveau des câblages : j'ai connecté mes 3 neutres avec une borne automatique ( le neutre du tableau + le neutre qui va à la lampe + le neutre de la dérivation ) , ensuite j'ai relié la phase qui vient du tableau sur l'inter et à côté sur la borne rouge qui reste,j'ai relié la phase qui va pour la dérivation , la phase qui va à la lampe est relié à la sortie de l'inter.

De même, j'ai relié mes 3 fils de terre avec une borne automatique.
J'ai testé sous 12 V et j'obtiens bien ce que je veux mais est ce que tout ceci sera accepté par le consuel ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Bonne soirée.

David
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: Cablage interrupteur débutant

Message par jeje »

bonjour,


pas de probleme pour le repiquage si vous avez assez de place dans les boites d'apparaillage.

cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7428
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cablage interrupteur débutant

Message par RFco »

Hello,


Une deuxième voix pour cette méthode (que j'utilise)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DAVID74
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 28 avr. 2009 15:33
Contact :

Re: Cablage interrupteur débutant

Message par DAVID74 »

Bonsoir,

Merci pour vos réponses !!

Bonne soirée.

David
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Cablage interrupteur débutant

Message par GAS »

Bonsoir,
Notez, pour l'histoire, qu'une version antérieure de la NF C 15-100 ne l'admettait pas..... ;-) ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7428
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cablage interrupteur débutant

Message par RFco »

GAS a écrit :Bonsoir,
Notez, pour l'histoire, qu'une version antérieure de la NF C 15-100 ne l'admettait pas..... ;-) ;-)


Ah.....

Je ne m'en souviens pas...(trop jeune ou amnésique ou pas informé à l'époque)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Cablage interrupteur débutant

Message par GAS »

re
Possible que tu étais encore en culottes courtes :-D :-D
Cette version était de couleur bleu et datait, si ma mémoire est bonne, de 1963 ou 1965 ou dans ces eaux là :-o :-o
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7428
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cablage interrupteur débutant

Message par RFco »

GAS a écrit :re
Possible que tu étais encore en culottes courtes :-D :-D
Cette version était de couleur bleu et datait, si ma mémoire est bonne, de 1963 ou 1965 ou dans ces eaux là :-o :-o

Même pas encore né...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité