neutre au commande

Posté : jeu. 16 avr. 2009 21:53
par Benji87
:-D Bonjour .

J'ai tiré tous mon éclairage en gaine préfilée (R, B, V/J).

Chaque interrupteur et sa lampe se retrouve dans une seule boite comble avec une gaine d'alimentation (R, B, V/J)

Je pensais remplacé le fil bleu de l'inter par un noir. Remplacer le fil rouge de la lampe par un noir et retour par le bleu.

En laissant le V/J partout.

Pour un Va at Vient,je remplace le bleu de l'inter 1 et 2 par 2 fils violet. Puis je remplace le rouge de l'inter 2 par un noir. et le rouge de la lampe par un noir.

Toutes les connexions se faisant exclusivement dans une boite accessible dans les combles.

Voir le dessin.

Image

Seulement, j'ai lu sur un poste que la norme demande un neutre dans chaque commande d'éclairage !

Qu'en est-il vraiment ? Dois je mettre un fil noir de plus dans chacune de mes gaines pour un simple allumage ?

Mettre en plus 2 fils violet pour les V et V ?

Merci ! :lol:

Re: neutre au commande

Posté : jeu. 16 avr. 2009 23:00
par GAS
Bonsoir,
Benji87 a écrit :Seulement, j'ai lu sur un poste que la norme demande un neutre dans chaque commande d'éclairage !

Qu'en est-il vraiment ?
Le sous-paragraphe 771.536.5 de la NF C 15-100 l'évoque bien en effet, mais comme recommandation sur les points d'allumage des couloirs et circulations pour d'éventuelles détections automatiques dans le futur... :-o
A ma connaissance, il ne s'agit donc pas d'une obligation. ;-)

Re: neutre au commande

Posté : ven. 17 avr. 2009 06:34
par RFco
Salutatous,
GAS a écrit : A ma connaissance, il ne s'agit donc pas d'une obligation. ;-)

En effet, ce n'est pas obligatoire, seulement recommandé (imprimé en italique bleu dans la norme)


@+

Re: neutre au commande

Posté : ven. 17 avr. 2009 14:14
par Benji87
Merci ! :-D :-D

Donc, c'est au choix de l'installateur et des évolutions possibles !

Combien de fils sont autorisés dans une gaine diam 16 ? 3, 4, 5 (fils de 1.5mm2 bien entendu) ??

Re: neutre au commande

Posté : ven. 17 avr. 2009 15:51
par GAS
Bonjour,
Dans un conduit de [z_diametre] 16mm, maxi 3x1,5mm2 et dans un [z_diametre] de 20mm, 5x1,5mm2.
Voir doc ci après ;-) :http://www.cge-distribution.com/ressour ... on_can.pdf

Re: neutre au commande

Posté : ven. 17 avr. 2009 16:43
par RFco
hello,


En plus simple et également plus évolué, il y a des ""calculettes" qui se chargent de vous répondre. Par exemple celle ci d'un collègue : http://site.voila.fr/electromarsu/deter ... gaine.html


@+

Re: neutre au commande

Posté : sam. 18 avr. 2009 11:21
par Benji87
;-) ;-)

Merci pour toutes ces réponses...