fixation cable U1000RO2V en façade
Posté : dim. 12 avr. 2009 22:08
par fleithos
Bonjour,
J'ai des aplliques à alimenter sur la façade de ma maison et une seule sorte de courant
Est-ce que je peux fixer du câble U1000RO2V en apparent sur ma façade avec des cavalier ou des collier ou dois-je le mettre dans un tube IRL ?
Merci
Re: fixation cable U1000RO2V en façade
Posté : lun. 13 avr. 2009 07:45
par Carminas
Bonjour
Pas d'obligation de mettre un tube IRL.
Par contre c'est souvent pratique pour guider le câble sur les longues parties rectilignes.
@+
Re: fixation cable U1000RO2V en façade
Posté : lun. 13 avr. 2009 08:37
par fleithos
Merci !
Re: fixation cable U1000RO2V en façade
Posté : lun. 20 avr. 2009 14:25
par samsara75
Carminas a écrit :Bonjour
Pas d'obligation de mettre un tube IRL.
Par contre c'est souvent pratique pour guider le câble sur les longues parties rectilignes.
@+
Salut,
Franchement étonné ... vous êtes sur de cette affirmation (sans vouloir vous vexer)
je ne savais pas que ce n'était pas obligatoire.
J'ai toujours utilisé du tube en système métro avec le RO2V .
Merci pour l'info.
Re: fixation cable U1000RO2V en façade
Posté : lun. 20 avr. 2009 16:47
par GAS
Bonjour,
samsara75 a écrit :Franchement étonné ... vous êtes sur de cette affirmation (sans vouloir vous vexer)
je ne savais pas que ce n'était pas obligatoire.
J'ai toujours utilisé du tube en système métro avec le RO2V .
Comme vous le savez le tableau 52D de la NF C 15-100 fixe les conditions d'utilisation des conducteurs isolés et des câbles.
Il est bien évident que suivant les conditions d'influences rencontrées vous serez amené à prendre telle ou telle disposition complémentaire pour protéger votre canalisation.
Mais dans un cadre général sur une façade, et hormis pour des raisons d'esthétique ou de mise en oeuvre, il n'y a aucune obligation à renforcer les conditions à l'impact.

Re: fixation cable U1000RO2V en façade
Posté : lun. 20 avr. 2009 16:49
par inspecteur
Impact = protection mécanique du câble
je suppose
Re: fixation cable U1000RO2V en façade
Posté : lun. 20 avr. 2009 16:55
par GAS
Re,
inspecteur a écrit :la seul chose ou cela serait à mettre et pour la protection mécanique du câble et non autres chose à si l'éstethique
A la rigueur si c'était nécessaire car ce câble répond déjà aux conditions AG3 (impact important).