dijoncteur . ddr 30 ma

Posté : mar. 7 avr. 2009 22:07
par michelb
salut a tous.

certain électricien branche les disjoncteurs différentiel 30 ma par le bas pour éviter de couper le peigne au dessus.
j ai vu aussi des disjoncteurs divisionnaire branché par le bas.
protègent' ils aussi bien ? le consuel en pense quoi.



;-) a+

Re: dijoncteur . ddr 30 ma

Posté : mar. 7 avr. 2009 22:18
par Carminas
Bonsoir

Un interrupteur différentiel ou un disjoncteur fonctionne aussi bien dans un sens que dans l'autre.
Si on alimente par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Certains modèles de certains fabricant fonctionnent en standard avec un alim par le bas (ID peignables de Hager par exemple). L'étiquette d'avertissement (jaune) est dailleurs intégrée sur le modèle.

@+

Re: dijoncteur . ddr 30 ma

Posté : mer. 8 avr. 2009 15:16
par pericles
Bonjour, pour completer l’info de carminas http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... entiel.pdf

salutations

Re: dijoncteur . ddr 30 ma

Posté : mer. 8 avr. 2009 18:54
par michelb
merci pour les renseignements.