Isolation appareil ménager
Isolation appareil ménager
Bonjour,
Je ne sais pas si c'est le bon endroit du forum, mais je vous expose mon problème.
Lorsque je touche des appreils electroménagers (lecteur DVD, décodeur C+,..), je ressens comme une décharge electrique, pas violent, mais suffisement génant pour ne pas laisser les doigts dessus. Quelle type de vérification dois je faire ? Pour détecter quel type de problème ?
Merci de vos réponses.
Daniel
Je ne sais pas si c'est le bon endroit du forum, mais je vous expose mon problème.
Lorsque je touche des appreils electroménagers (lecteur DVD, décodeur C+,..), je ressens comme une décharge electrique, pas violent, mais suffisement génant pour ne pas laisser les doigts dessus. Quelle type de vérification dois je faire ? Pour détecter quel type de problème ?
Merci de vos réponses.
Daniel
Re: Isolation appareil ménager
Bonjour à tous,
Pour vous répondre, faites nous parvenir sur le site les photos des prises mâles des récepteurs concernés par le désagrément constaté.
Amicalement
Pour vous répondre, faites nous parvenir sur le site les photos des prises mâles des récepteurs concernés par le désagrément constaté.
Amicalement
Re: Isolation appareil ménager
Bonjour
Il doit avoir une fuite de courant
Il doit avoir une fuite de courant
Re: Isolation appareil ménager
Merci de vos réponses.
Je pense effectivement qu'il doit y avoir une fuite de courant, mais je ne sais pas comment la rechercher, et encore moins comment y remédier. Peut être la première chose à faire est de brancher tous ces appareils sur une autre ligne de prises (autre fusible au tableau) et voir ?
Amicalement
Daniel
Je pense effectivement qu'il doit y avoir une fuite de courant, mais je ne sais pas comment la rechercher, et encore moins comment y remédier. Peut être la première chose à faire est de brancher tous ces appareils sur une autre ligne de prises (autre fusible au tableau) et voir ?
Amicalement
Daniel
Re: Isolation appareil ménager
Bonsoir
Si tout les autres appareil (avec masse métallique) le font, il ya de forte chances que ce soit dû à l'installation alors suis la procédure ci dessous mais avant , tout débrancher, ouvrir les circuits lumières et vérifier(avec un multimètre) la tension entre l'appareil et la terre s'il n'ya rien, brancher les autres un à un .... si rein n'est trouvé,effectuer la procédure ci dessous
Pour le faire il faut :
1- Faire sauter le DG générale et débrancher tout les appareils
2- Vérifier la continuité entre les (la) phases et et la terre en allant du DG vers les autres circuit du tableau
3- Continuer jusqu'au circuit concerné et y remédier
Si ce n'est pas le cas, la fuite(il ya de forte chance) à lieu au niveau de l'appareil et ne se propage pas aux autres donc voir un électronicien pour y remédier
Si tout les autres appareil (avec masse métallique) le font, il ya de forte chances que ce soit dû à l'installation alors suis la procédure ci dessous mais avant , tout débrancher, ouvrir les circuits lumières et vérifier(avec un multimètre) la tension entre l'appareil et la terre s'il n'ya rien, brancher les autres un à un .... si rein n'est trouvé,effectuer la procédure ci dessous
Pour le faire il faut :
1- Faire sauter le DG générale et débrancher tout les appareils
2- Vérifier la continuité entre les (la) phases et et la terre en allant du DG vers les autres circuit du tableau
3- Continuer jusqu'au circuit concerné et y remédier
Si ce n'est pas le cas, la fuite(il ya de forte chance) à lieu au niveau de l'appareil et ne se propage pas aux autres donc voir un électronicien pour y remédier
Re: Isolation appareil ménager
Bonjour à tous
Les phénoménes de picotements sur certains appareils équipés d'une fiche 2 pôles, sont dus essentiellement a des phénoménes d'électrostatique, il suffit d'inverser la prise et ce phénoméne disparait comme il est venu dans la majeure partie des cas. D'ailleurs c'est appareils sont répertoriés classe II, le signe est un double carré.
Par contre les appreils équipés de fiche 3 pôles qui ont ce phénomène et qui sont connectés à des prises femelles équipés de prises terre dûment testée, il y a probléme GRAVE.
Bonne journée à tous.
Les phénoménes de picotements sur certains appareils équipés d'une fiche 2 pôles, sont dus essentiellement a des phénoménes d'électrostatique, il suffit d'inverser la prise et ce phénoméne disparait comme il est venu dans la majeure partie des cas. D'ailleurs c'est appareils sont répertoriés classe II, le signe est un double carré.
Par contre les appreils équipés de fiche 3 pôles qui ont ce phénomène et qui sont connectés à des prises femelles équipés de prises terre dûment testée, il y a probléme GRAVE.
Bonne journée à tous.
Re: Isolation appareil ménager
Bonjour,
Merci pour toutes vos réponses, je vais essayer ce soir, après avoir tout débrancher, de remettre un à un les appareils.
Amicalement,
Daniel
Merci pour toutes vos réponses, je vais essayer ce soir, après avoir tout débrancher, de remettre un à un les appareils.
Amicalement,
Daniel
Re: Isolation appareil ménager
BONJ, il faut changer un petit condensateur qui laisse passer le courant dans le sens inverse pour dépaner changer inverser la prise male
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités


