Bonjour a tous,
J'aimerais savoir , comme l'indique le titre, quelle protection il faut pour un groupe electrogene de 8kwn, tri 400v cos phi 0.8 ?
In 14.4A
Faut il un disjoncteur comme pour les moteurs ?
Merci pour votre aide,
Sébastien
Quelle protection pour un GE 8kw Tri 400v ?
- sebastien33
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : mar. 31 mars 2009 15:50
- Localisation : 33 Aquitaine
- Contact :
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Quelle protection pour un GE 8kw Tri 400v ?
Bonjour,
Bien entendu, il faut protéger l'alternateur contre les surcharges et les courts-circuits. Un disjoncteur modulaire convient, mais il n'est pas réglable, et vous aurez du mal à en trouver un de calibre 14,4 A...
Si vous le pouvez, vérifiez si la plaque de l'alternateur comporte une intensité différente, c'est courant, et un service, S1 ou S2. En effet, les alternateurs ont rarement la puissance exacte des moteurs qui les entraînent. Si votre alternateur est plaqué >16A S1(=service permanent), vous pouvez mettre un disjoncteur 16 A.
Vous pouvez utiliser un contacteur avec relais thermique, qui lui est réglable. Ce n'est pas un problème au point de vue pouvoir de coupure, car l'Icc de votre groupe va se situer entre 30 et 35 A....
Si vous en trouvez, vous pouvez utiliser un microdisjoncteur, genre "Stop circuit" , en faisant encore attention au pouvoir de coupure, mais ça ne devrait pas poser trop de problème...
Bien entendu, il faut protéger l'alternateur contre les surcharges et les courts-circuits. Un disjoncteur modulaire convient, mais il n'est pas réglable, et vous aurez du mal à en trouver un de calibre 14,4 A...
Si vous le pouvez, vérifiez si la plaque de l'alternateur comporte une intensité différente, c'est courant, et un service, S1 ou S2. En effet, les alternateurs ont rarement la puissance exacte des moteurs qui les entraînent. Si votre alternateur est plaqué >16A S1(=service permanent), vous pouvez mettre un disjoncteur 16 A.
Vous pouvez utiliser un contacteur avec relais thermique, qui lui est réglable. Ce n'est pas un problème au point de vue pouvoir de coupure, car l'Icc de votre groupe va se situer entre 30 et 35 A....
Si vous en trouvez, vous pouvez utiliser un microdisjoncteur, genre "Stop circuit" , en faisant encore attention au pouvoir de coupure, mais ça ne devrait pas poser trop de problème...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités