calcul amperages

Posté : lun. 30 mars 2009 20:30
par elec83
bonjour,j'ais besoin de 80kw en 3p+n+t combien d'amperes faut ils merci a+ cc :( :shock:

Re: calcul amperages

Posté : lun. 30 mars 2009 21:19
par Max78
Bonjour,

I= P/(u x [z_cosphi] x [z_racine3] )

U= Tension composée de votre réseau

Soit 145 A pour un réseau 230/400 avec un [z_cosphi] de 0,8
A vous d'adaptez les valeurs en fonction de votre réseau ;-)

Cordialement,
Max

Re: calcul amperages

Posté : mar. 31 mars 2009 07:16
par elec83
bonjour max je te remercis de ta réponse c'est génial j'éspere te rendre la pareil un de ces quatre cordialement .court circuit ;-)

Re: calcul amperages

Posté : mar. 31 mars 2009 20:19
par sebmed
290 AMPERES

Re: calcul amperages

Posté : mar. 31 mars 2009 22:09
par pericles
elec83 a écrit :bonjour,j'ais besoin de 80kw en 3p+n+t combien d'amperes faut ils merci a+ cc :( :shock:
Bonsoir, pour info, des calculettes sont disponibles sur la page d’accueil du site

Données du site - Calculettes - Calcul de la puissance alternatif triphasé
Puissance active en W - Puissance apparente en VA
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=480

Données du site - Calculettes - Calcul de la puissance réactive triphasé
Puissance réactive en VAR
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=507

salutations