Posté : lun. 30 mars 2009 09:59
par fafa04
bonjour
esceque la structure metallique d'un hangar(tous les elements la composant relié entre eux ;-) peut participer a la prise de terre (poteaux du batiment pris dans les fouilles+ piquet de terre a 1 angle )ou doit'elle etre reliée d'office a la LEP .
la terre principale etant une cablette de 15m dans tranchée de 1,5m de fond elle devrai pas avoir besoin de complement (mesure pas encore faite mais sol bon)mais si rien ne si oppose la structure du batiment pourrai etre reliée avant la barette cosga et ameliorer la resistance de la prise de terre??????
merci de vos avis
cordialement F

Re: terre et LEP avec hangar metal

Posté : lun. 30 mars 2009 11:42
par GAS
Bonjour,
La LEP concerne tous les éléments conducteurs de la construction. Aussi la structure métallique doit y être raccordée au même titre que les arrivées d'eau de de gaz. Tous ces éléments doivent donc reliés à la même liaison équipotentielle principale en amont de la barrette de mesure.
La structure du hangar ne devrait donc pas être prise en compte dans la réalisation de la prise de terre même si elle est incorporée au béton et même si elle peut apporter un + à la valeur de la prise de terre. Il s'agit de masses qui peuvent être simultanément accessibles avec des masses électriques de l'installation et non d'éléments constitutifs d'une prise de terre.

Re: terre et LEP avec hangar metal

Posté : lun. 30 mars 2009 22:38
par fafa04
bonsoir
merci Gas je modifis mon branchement en consequence ;-)