Page 1 sur 2

La liaison equipotentielle principale - Lep

Posté : ven. 27 mars 2009 16:33
par samsara75
Bonjour,

a liaison équipotentielle principale :

* Elle doit relier l’arrivée d’eau, de gaz, les conduites d’eau de la chaudière (départ et retour), la section du conducteur doit être au moins égal à la moitié de la section du conducteur de terre principal, entre 6 et 25 mm².

J'ai quelques doutes à ce sujet :

elle doit relier l'arrivée d'eau, gaz, conduites d'eau chaudière....comme la LEL non ? c'est quoi la différence ?
Doit on installer une barrette de Lep ?

Re: La liaison equipotentielle principale - Lep

Posté : ven. 27 mars 2009 17:40
par pericles
Bonjour, voir dans le mémo ci-après un résumé schématisé et non exhaustif des LEP et LES du logement domestique
Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... leples.pdf

cordialement

Re: La liaison equipotentielle principale - Lep

Posté : ven. 27 mars 2009 18:01
par samsara75
Ouah ! Super schéma ! tres instructif, je me le mets tout de suite de coté.

Apparemment la lep serait destinée à tout ce qui est chaudière ?
Si je n'ai pas de chaudière et que mon arrivée d'eau arrive en polyethylene dans la salle de bain ais je besoin d'une lep ?

Est ce que le raccordement aux structures métalliques est obligatoire même si la chape ne contient pas de conducteurs ?

Re: La liaison equipotentielle principale - Lep

Posté : sam. 28 mars 2009 00:22
par pericles
Bonsoir,
Pas que la chaudière ; pour résumé, la LEP relie les conduits en cuivre ou en matériau conducteur comme :
- à la pénétration dans le logement, les arrivées eau, gaz (le + près possible du point d’entrée dans le logement)
- près de la chaudière, les conduits aller-retour du chauffage central, les vidanges diverses
- les armatures de béton et métalliques de la construction

En maison individuelle, ne sont pas à raccorder à la liaison équipotentielle principale (LEP) :
- les canalisations en matériaux isolants provenant de l’extérieur.
- le réseau intérieur d’un même fluide (eau, gaz, fioul) constitué partiellement de canalisation en matériaux isolants.

La LES concerne la salle de bain – douche
doivent être reliées à la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) de la salle de bain
- les huisseries métalliques des portes, des fenêtres et des baies si elles peuvent se trouver en contact d’éléments métalliques de la construction (tels qu’armatures du béton).

dans le cas d’absence de masses dans la salle d’eau, la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) n’est réalisée qu’entre les éléments conducteurs.

cordialement

Re: La liaison equipotentielle principale - Lep

Posté : sam. 28 mars 2009 21:21
par samsara75
Merci pour toutes ces infos.

Donc comme je n'ai pas de chaudière et que des tuyaux en polyéthylène noir j'en conclue que je n'en ai pas besoin.

Je n'ai pas raccordé le ferraillage de la dalle est ce obligatoire et est ce que le consuel le vérifie et d'ailleurs comment le vérifie t il ?

Re: La liaison equipotentielle principale - Lep

Posté : lun. 30 mars 2009 20:55
par samsara75
personne n'a d'idées sur la question ?

Re: La liaison equipotentielle principale - Lep

Posté : lun. 30 mars 2009 22:45
par fafa04
bonsoir
a priori meme si vous en avez pas besoin il faut quand meme que ce soit prevu (en cas de modif)
quand au ferraillage de la dalle il n'est certainement pas apparent???? donc 8-)
a faire confirmer par les lumieres de ce site :-D :-D

Re: La liaison equipotentielle principale - Lep

Posté : lun. 30 mars 2009 23:26
par pericles
samsara75 a écrit : Je n'ai pas raccordé le ferraillage de la dalle est ce obligatoire et est ce que le consuel le vérifie et d'ailleurs comment le vérifie t il ?
Bonsoir, seulement s’ils sont accessibles, on relie à la LEP les éléments métalliques de la construction
page 11 de la documentation ci-après
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf

voir aussi le lien http://www.promotelec.com/technique/dos ... terre.aspx


salutations

Re: La liaison equipotentielle principale - Lep

Posté : mar. 31 mars 2009 08:42
par samsara75
Merci pour les liens, il me semble à les lire que c'est surtout prévu pour des immeubles.

Re: La liaison equipotentielle principale - Lep

Posté : ven. 3 avr. 2009 20:41
par elec83
bonjour,qui pourrais me dire si la valeur en ohms de la lep est la meme dans l'habitat que dans les locaux recevant du publique merci d'avance elec 83 :(