Disjoncteur Moteur

Posté : lun. 23 mars 2009 15:59
par smorgan
Bonjour,

Je dois installer un disjoncteur réglable (2.5-4A) pour une pompe (pour pomper l'eau d'un puit de forage géothermique sur nappe phréatique) de 1100W.
Je dois mettre un diff 300mA... Le tout en tripolaire.
Un AC suffit-il ?
Par ex combiné (chez legrand) un 002807 avec un 007434 ?

merci

Re: Disjoncteur Moteur

Posté : lun. 23 mars 2009 18:04
par katinanh1
Bonsoir

Un AC pourrait suffir vue que la charge est un moteur( ne propage pas de composante continu courant).
Quel est le type de démarrage? le fait-tu avec un démarreur électronique?
N'oubliez pas de bien le réglé en fonction du courant nominale du moteur

Re: Disjoncteur Moteur

Posté : mar. 24 mars 2009 02:03
par smorgan
ok pour le AC,
Je ne connais pas le type de demarrage, c'est le foreur qui s'occupe d'effectuer les branchements, il lui faut juste le disj avec le diff et c'est lui qui réglera le calibre...
mais par contre c'est difficile de trouver un inter diff 300mA tripolaire!!!
On a le droit de mettre un interdiff tétra et utilisé que les phases vers le disjoncteur tripolaire?

Re: Disjoncteur Moteur

Posté : mar. 24 mars 2009 07:34
par RFco
hello,


bien entendu, on peut mettre un diff tétra pour protéger un départ tri...



@+