coefficient de simultanéité et d"utilisation

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
jean mimi
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 11 mars 2009 21:13
Contact :

coefficient de simultanéité et d"utilisation

Message par jean mimi »

bonjour, J'ai entendu parler de coefficient de simultanéité et d'utilisation pour calculer les sections de conducteurs. Comment estime t'ont ces coefficients . Exemple deux grues a tour, puissance de chaque grue 70 KVA. Merci pour vos réponse éclairé.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7296
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: coefficient de simultanéité et d"utilisation

Message par RFco »

Hello,


Euh, là, on part sur l'idée qu'elles peuvent fonctionner en même temps, donc dimensionner pour 14Ok


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités