Page 1 sur 1
Questions de normes pour installation neuve
Posté : sam. 14 mars 2009 23:10
par Castor_Willy
Bonsoir,
Deux questions (toutes simples) pour des réponses courtes :
1) Pour le câblages des PC : de quel côté - vu de face - doit se trouver le fil de phase ? Que dit la norme ?
- Pour des câblages de rénovation, j'ai systématiquement mis "le fil rouge" à droite -
2) Pour la prise "congélateur" : un disjoncteur HPI est-il obligatoire ou seulement recommandé ?
- Question à cause du prix de " la bête" ( autour de 200 €)-
Merci pour toutes le réponses et très cordialement
Castor_Willy
Re: Questions de normes pour installation neuve
Posté : sam. 14 mars 2009 23:31
par artelec24
bonsoir
pour le 1: le fil rouge toujours a droite, quand tu pose par exemple du celiane , il y a les couleurs sur la borne donc impossible a se tromper
pour le 2 : le HPI n'est pas obligatoire
Re: Questions de normes pour installation neuve
Posté : dim. 15 mars 2009 19:21
par Carminas
Bonjour
A noter que pour la position de la phase et du neutre, il n'y a pas d'obligation normative, c'est juste une convention d'utilisation.
@+
Re: Questions de normes pour installation neuve
Posté : lun. 16 mars 2009 14:38
par GAS
Bonjour,
Je confirme les propos de Carminas c'est une adoption de principe conventionnel mais qui n'a aucun caractère normatif.
Re: Questions de normes pour installation neuve
Posté : lun. 16 mars 2009 21:23
par artelec24
Bonsoir,
tiens je viens de tomber sur un rapport de l'apave d'un magasin que j'ai visiter pour un devis aujourd'hui dessus il y a marquer que le neutre de l'onduleur est inverser, donc peut etre que ca n'a aucun caractere normatif, mais alors pourquoi cette remarque de l'apave?
Re: Questions de normes pour installation neuve
Posté : lun. 16 mars 2009 21:35
par RFco
Hello,
Ils mettent ce qu'ils veulent et pas toujours avec l'appui de textes normatifs...
Ils font aussi en fonction de leur courage du jour.
Perso, je suis tombé sur un rapport :
"globe de classe I non raccordé à la terre"
Et bien suite à investigation, il ne l'a jamais été (il a une bonne quinzaine d'années pour ne pas dire plus)
NOTA : cette installation est vérifiée tous les ans depuis des années...
@+
Re: Questions de normes pour installation neuve
Posté : mar. 17 mars 2009 11:08
par GAS
Bonjour,
artelec24 a écrit :dessus il y a marquer que le neutre de l'onduleur est inverser, donc peut etre que ca n'a aucun caractere normatif, mais alors pourquoi cette remarque de l'apave?
Sans trop m'avancer, il pourrait y avoir une explication à cette remarque.
Comme vous le savez, certains disjoncteurs bipolaires ne disposent que d'un seul déclencheur destiné à protéger la phase et d'un sectionneur pour le neutre. Une inversion sur ces conducteurs constitue bien de ce fait une non-conformité au regard de la protection contre les surintensités.

Re: Questions de normes pour installation neuve
Posté : mar. 17 mars 2009 22:22
par RFco
GAS a écrit :Bonjour,
artelec24 a écrit :dessus il y a marquer que le neutre de l'onduleur est inverser, donc peut etre que ca n'a aucun caractere normatif, mais alors pourquoi cette remarque de l'apave?
Sans trop m'avancer, il pourrait y avoir une explication à cette remarque.
Comme vous le savez, certains disjoncteurs bipolaires ne disposent que d'un seul déclencheur destiné à protéger la phase et d'un sectionneur pour le neutre. Une inversion sur ces conducteurs constitue bien de ce fait une non-conformité au regard de la protection contre les surintensités.

Hello,
Un disjoncteur bipolaire protege les deux pôles, tu dois parler de disjoncteur uni plus neutre...
@+
Re: Questions de normes pour installation neuve
Posté : ven. 20 mars 2009 10:35
par GAS
Bonjour,
RFco a écrit :Un disjoncteur bipolaire protege les deux pôles, tu dois parler de disjoncteur uni plus neutre...
Tout à fait RFco et il en existe encore sur pas mal d'installations....
