Paranormal ou mauvaise isolation?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Criquet
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 20:15
Contact :

Paranormal ou mauvaise isolation?

Message par Criquet »

Bonjour,
Je suis face à un problème qui me dépasse un peu: j'ai 2 fil de 1.5 mm² dans une gaine. Lorsque j'en met un en contact avec la phase, j'observe avec mon tournevis testeur un courant résiduel dans l'autre alors qu'il n'a rien en commun avec le premier si ce n'est qu'il est dans la même gaine. Mais il n'est branché à rien (d'un coté comme de l'autre)!
Je me dis alors que mes 2 fils sont endommagés au même endroit dans la gaine. J'ai sorti un fil de la gaine, j'ai rien vu. Mais en le remettant j'ai observé que le courant résiduel augmentait au fur et à mesure que j'insérais le fil. Il semble donc que plus il y a parallélisme entre les fils, plus le courant résiduel augmente.
Je suis perplexe, est-ce un phénomène du style induction ou tout simplement un défaut de fabrication des isolants, ce qui me semblerait grave car ces fils sont neufs.
Que dois-je faire?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Paranormal ou mauvaise isolation?

Message par GAS »

Bonsoir,
Pour vous faire une meilleure idée, il serait préférable de recourir à l'usage d'un multimètre car les indications d'un tournevis testeur sont très discutables. ;-)
A prime abord, difficile de vous aider sans autres indications. [thinking]
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Criquet
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 20:15
Contact :

Re: Paranormal ou mauvaise isolation?

Message par Criquet »

J'ai testé avec un multimètre, il ne détecte rien! Mais si le tournevis testeur s'allume c'est qu'il doit bien puiser son énergie quelque part...
Avatar du membre
pounch
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 7 mars 2009 10:09
Contact :

Re: Paranormal ou mauvaise isolation?

Message par pounch »

Moi je dirais effet d'antenne par couplage capacitif.
On est plus dans le domaine de l'électronique que de l'électricité générale, mais c'est toujours des éléctrons qui passent dans des fils. ;-)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Perturbati ... _capacitif
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Paranormal ou mauvaise isolation?

Message par RFco »

Salutatous,



Il s'agit effectivement de courant induit, rien de bien gênant, c'est normal...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Criquet
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 20:15
Contact :

Re: Paranormal ou mauvaise isolation?

Message par Criquet »

Merci pour vos lumières et pour la rapidité de vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Paranormal ou mauvaise isolation?

Message par RFco »

De rien, et jetez ce tournevis testeur qui ne peut que vous induire en erreur...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités