intensité de court circuit

Posté : jeu. 12 mars 2009 14:07
par benzou
Bonjour,
je voudrais savoir comment calculer l'intensité de court circuit au secondaire de l'autotransfo du schéma ce dessous.

http://img22.imageshack.us/my.php?image ... sseurb.jpg

si j'ai bien comprie, si j'utilise la formule Is*1.1/Ucc je néglige l'impedance de l'amont, tandis que si j'utilise le rapport de transformation ( Is/Ip ) je neglige l'impedance du transfo.

quel serait la bonne methode??
merci d'avance

Re: intensité de court circuit

Posté : jeu. 12 mars 2009 19:46
par pericles
Bonjour, n’ayant pas de pratique industrielle de ce type de calcul, je vous indique un lien concernant les différentes méthodes de calcul.

cahier technique –courant de cour circuit page 21 à 28 http://www.socomec.fr/webdav/site/Socom ... tec-fr.pdf


cordialement

Re: intensité de court circuit

Posté : ven. 13 mars 2009 14:35
par benzou
pericles a écrit :Bonjour, n’ayant pas de pratique industrielle de ce type de calcul, je vous indique un lien concernant les différentes méthodes de calcul.

cahier technique –courant de cour circuit page 21 à 28 http://www.socomec.fr/webdav/site/Socom ... tec-fr.pdf


cordialement
Il claque ce document, je vais essayer de me lancer dans la méthode des impedences...
je vous tiens au couurant.
Merci :-)

Re: intensité de court circuit

Posté : ven. 13 mars 2009 22:46
par GAS
Bonsoir,
[Interdit] a écrit :je voudrais savoir comment calculer l'intensité de court circuit au secondaire de l'autotransfo
S'agissant d'un autotransformateur, vous pourriez lire ceci :
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/ATR.pdf ;-)

Re: intensité de court circuit

Posté : sam. 14 mars 2009 15:59
par benzou
bonjour et merci pour ces documents,
le premier doucument est certes trés interressant mais il n'y pas d'explication pour un trasfo abaisseur de tension.
j'ai suivi les calcul du second:

Code : Tout sélectionner

 
1. intensité de court circuit en amont de l'ATR Icc= 12.2Ka grace au tableau de la 15-105

2.puissance de court circuit en amont de l'ATR Pcc= 12.2*0.4*1.73=8.44 MVA

3.puissance limitée par l'ATR Plimité : (100*200) / (1000*2.3) =8.7 MVA

4. puissance de court circuit en aval de l'ATR Pcc= (8.44*8.7) / (8.44+ 8.7)= 73.48 / 17.1 = 4.29 MVA

5. Icc sec= 4.29/ 0.23*1.73 = [b]10.7 KA[/b]
Je trouve étonant que l'intensité de court circuit soit inferieur au secondaire. De quel document sort la formule pour la puissance limitée par l'ATR et celle pr la puissance de court circuit en aval de l'ATR???
De plus si j'ai bien suivie dans ce calcul je néglige l'impedance des cables en amont de l'ATR, n'est ce pas une erreur car il y a quand même 50 m de câble??

merci d'avance

Re: intensité de court circuit

Posté : mer. 25 mars 2009 17:11
par poussette
Bonjour,
En faisant votre calcul en prenant en compte tous les éléments à l'aide d'un logiciel agréé, l'intensité de court-circuit Ik3 en aval de l'autotransformateur est de 10,7kA.
Pour répondre à vos question, l'intensité de court-circuit diminue en fonction de la résistance et de l'impédance des éléments qui constituent l'installation électrique (câbles, transformateurs...).
Plus on s'éloigne de la source, plus elle est faible et un transformateur, même élévateur, ne "l'amplifie" pas, vu qu'il possède sa propre impédance.
Par contre, sur votre schéma, je ne vois pas l'intérêt du DDR : il n'y a pas de changement de schéma de liaison à la terre en aval d'un autransformateur.