prise de courant dans la cuisine
Posté : dim. 8 mars 2009 12:21
par bales2
a quelle distance d'un robinet d'arrivée d'eau doit-on placer une prise de courant?
Re: prise de courant dans la cuisine
Posté : dim. 8 mars 2009 12:26
par RFco
Bonjour Bales2,
Il serait de bon ton de commencer votre message par un formule classique de type Bonjour/Bonsoir/Salut/Hello...
@+
Re: prise de courant dans la cuisine
Posté : dim. 8 mars 2009 12:46
par pedro8
bjr RFCO
CELA N EST PLUS D ACTUALITE ,JE VIENS A 63 ANS de ME FAIRE TAITER DE GROS CON PAR UN PROPRE MEMBRE DE LA FAMILLE QUI EN PLUS VOULANT ME CASSSER LA G;; et chez moi ;;;;;
PERSONNE de 40 ans QUE J AI BEAUCOUP AIDE CA FAI T MAL
la nouvelle france
bonne JOURNEE a +
PA
Re: prise de courant dans la cuisine
Posté : dim. 8 mars 2009 13:17
par DOM
BONJOUR,
PEDRO allez voir ceci
http://forum.doctissimo.fr/psychologie/ ... 7938_1.htmca sera plus appropriez a votre probléme.
Bales2,pour les prises il suffit juste de les placer a l'écart de l'évier et de la plaque de cuisson.
Il en faut au min 6 dans une cuisine dont 4 au dessus du plan de travail.(hors circuits spécialisés)
@BIENTOT
(et n'oublie pas les conseils de RFco!)
Nombre optimal et emplacement des prises dans une cuisine moderne ?
Posté : lun. 21 juil. 2025 13:43
par clairelafitte21
Bonjour à tous,
Je suis en train de planifier une rénovation de cuisine dans un logement ancien, et je souhaite respecter à la fois les normes actuelles et les bonnes pratiques en matière de sécurité.
Je me pose notamment les questions suivantes :
Quel est aujourd’hui le nombre recommandé de prises de courant (hors circuits spécialisés) pour une cuisine familiale ?
Quelles distances minimales à respecter vis-à-vis de l’évier, de la plaque de cuisson et des arrivées d’eau ?
Avez-vous des schémas ou exemples concrets à partager ? Notamment si vous avez travaillé sur des cuisines avec îlot central ou des espaces restreints ?
Merci d’avance pour vos éclairages techniques, vos conseils pratiques et vos retours d’expérience !
Bien à vous,
Claire
Re: prise de courant dans la cuisine
Posté : mar. 1 sept. 2026 00:51
par Jonalia5
Bonjour Claire,
Pour une rénovation de cuisine, mieux vaut anticiper l’emplacement des prises et leur distance avec l’évier et les appareils électroménagers. Dans un logement ancien, c’est aussi l’occasion de vérifier l’installation électrique et, si nécessaire, de prévoir un tableau moderne adapté aux nouveaux besoins.
Re: prise de courant dans la cuisine
Posté : mar. 1 sept. 2026 18:40
par Carminas
Bonjour
Je vous mets un extrait de la norme :
"Nombre minimal par pièce
Pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail ; pour le cas d'un îlot central, ces prises peuvent être aussi sur un plot ou une crédence solidaires de l'îlot ;
Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson."
Après, vous avez intérêt en mettre plus, en particulier si vous voulez éviter les multiprises, pas toujours sécurisantes et peu esthétiques.
Perso j'ai 13 prises dans la cuisine 10 branchées en permanence : radio, grille pain, Nespresso, Dolce Gusto, bouilloire, cafetière filtre, blender, micro-onde, hotte, chargeur portable et 3 pour les usages ponctuels : mixer, machine à pain, batteur, trancheuse, machine à mise sous vide...
Quant aux distances, au delà de l'aspect normatif, il faut ajouter un peu de bon sens et s'éloigner de l'évier ou de la plaque de cuisson.
Re: prise de courant dans la cuisine
Posté : mar. 1 sept. 2026 18:46
par RFco
Carminas a écrit : ↑mar. 1 sept. 2026 18:40
Bonjour
Je vous mets un extrait de la norme :
"Nombre minimal par pièce
Pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail ; pour le cas d'un îlot central, ces prises peuvent être aussi sur un plot ou une crédence solidaires de l'îlot ;
Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson."
Après, vous avez intérêt en mettre plus, en particulier si vous voulez éviter les multiprises, pas toujours sécurisantes et peu esthétiques.
Perso j'ai 13 prises dans la cuisine 10 branchées en permanence : radio, grille pain, Nespresso, Dolce Gusto, bouilloire, cafetière filtre, blender, micro-onde, hotte, chargeur portable et 3 pour les usages ponctuels : mixer, machine à pain, batteur, trancheuse, machine à mise sous vide...
Quant aux distances, au delà de l'aspect normatif, il faut ajouter un peu de bon sens et s'éloigner de l'évier ou de la plaque de cuisson.
Hello,
Quand mes parents on fait construire en 2003, je leur en ai posé 17, toutes ont déjà servi, trouvé leur utilté