Tableau électrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Micky2
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 4 mars 2009 16:07
Contact :

Tableau électrique

Message par Micky2 »

Bonjour


Ma maison étant alimentée en 380V tri +N , puis-je mettre un Interrupteur différentiel tétrapolaire 63A 30mA avant 3 disjoncteurs 20A Ph/N pour equilibrer les phases

Merci d'avance pour votre réponse

Micky2
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Votre question n'est pas claire.

Si vous faites une mise en sécurité d'un tableau tri, vous pouvez mettre un seul interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation.
Si votre DB est un 30/60A, il faut un 63A, si c'est un 10/30A un 40A suffira.

Mais tout cela n'a aucun rapport avec l'équibrage des phases.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités