Bonjour,
j'ai un petit blocage pour trouver la solution d'une resistance equivalente de 3 resistances en parallele. je connait la formule 1/Req= 1/R1+1/R2+1/R3
qu'il faut trouver le denominateur commun (DC), mais dans mon cas les valeurs des resistances sont: R1= 12 ohms, R2= 68 ohms et R3= 82 ohms
je n'arrive pas a trouver le DC.
Quelle sera la resistance équivalente aux 3 resistances?
merci de votre aide
jm
petite question sur le calcul de 3 resistances
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: petite question sur le calcul de 3 resistances
bonjour
Pour rester sur votre formule :
1/Req=1/r1+1/r2+1/r3
req=1/(1/r1+1/r2+1/r3)
donc
req=1/(r2r3/r1r2r3+r1r3/r1r2r3+r1r2/r1r2r3)
req=1/((r2r3+r1r3+r1r2)/r1r2r3)
req=r1r2r3/(r2r3+r1r3+r1r2)
à vous de calculer...
@+
Pour rester sur votre formule :
1/Req=1/r1+1/r2+1/r3
req=1/(1/r1+1/r2+1/r3)
donc
req=1/(r2r3/r1r2r3+r1r3/r1r2r3+r1r2/r1r2r3)
req=1/((r2r3+r1r3+r1r2)/r1r2r3)
req=r1r2r3/(r2r3+r1r3+r1r2)
à vous de calculer...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Expert
- Messages : 1174
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: petite question sur le calcul de 3 resistances
jmd2005 a écrit :
je n'arrive pas a trouver le DC. jm
Bonjour, deux petits mémos à conserver :
Rappel sur les nombres et les fractions
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ctions.pdf
rappel géométrie
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... omtrie.pdf
salutations
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: petite question sur le calcul de 3 resistances
Bonjour,
Très bien, la formule, mais si c'est pour trouver la valeur numérique, pourquoi ne pas faire directement les opérations avec la calculatrice scientifique que possèdent tous les collégiens...et tous les ordinateurs?
ça donne : ( R1) - 1/x - M+ - (R2) - 1/x - M+ - (R3) - 1/x - M+ - MR - 1/x -> affichage Req
et 20 secondes!
A+
Très bien, la formule, mais si c'est pour trouver la valeur numérique, pourquoi ne pas faire directement les opérations avec la calculatrice scientifique que possèdent tous les collégiens...et tous les ordinateurs?
ça donne : ( R1) - 1/x - M+ - (R2) - 1/x - M+ - (R3) - 1/x - M+ - MR - 1/x -> affichage Req
et 20 secondes!
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité