Mon garage est munis d’une chauffrette de 4800w controlé par un thermostat ts101 tolérant 20 ampères, est-ce risqué?

Re: Aérotherme

Posté : jeu. 22 oct. 2026 16:03
par GaetanBricole
Salut. 4800 W en 240 V ça fait 20 A pile. Ton thermostat est donc à sa limite et un chauffage c'est une charge qui tourne longtemps. Je ne le laisserais pas comme ça. Les contacts vont chauffer et s'user, surtout dans un garage froid où il colle souvent. Le plus propre c'est un thermostat avec une bonne marge ou alors le thermostat qui commande un relais ou un contacteur. C'est lui qui coupe la charge. Regarde aussi le calibre du disjoncteur et la section du fil. Ils doivent aller avec ces 20 A en continu.