Posté : mer. 25 févr. 2009 20:23
par rodgersDAVID
peut on mettre du 2x 16 torsadé sur façade ou en sousterrain dans fourreau

Re: torsadé
Posté : mer. 25 févr. 2009 20:54
par pinss67
bonsoir
vous dites du "2X16"
Malheureusement, pour moi et pour mes "collègues VE" cette petite information nous est insuffisante, il nous faut le type de câble, et son utilisation afin que nous puissions nous avancer
A suivre
Re: torsadé
Posté : mer. 25 févr. 2009 21:15
par rodgersDAVID
salut :

oui voila on me demande de poser du 2 fois 16 carré alu torsadé (du cable aerien) posé su'r façade avec de simple embase colson je voudrai savoir si je peu merci
Re: torsadé
Posté : mer. 25 févr. 2009 21:55
par Seb
Salut,
sur façade pas de soucis, attention si a moins de 2m du sols pose sous fourreau pour la protection mecanique.
en soutterrain c'est pas conçu pour, donc a eviter !
c'est comme cela que erdf fait en tout les cas et ça n'a jamais posé de soucis !
Re: torsadé
Posté : mer. 25 févr. 2009 22:16
par rodgersDAVID
c pour de l eclairage pulic merci de m avoir repondu
Re: torsadé
Posté : mer. 25 févr. 2009 22:21
par circus
bonsoir
Mettre un 2 * 16 aerien en souterrain
c'est meme plus qu'a eviter c'est interdit meme sous fourreau de part sa conception il n'est pas fait pour
par contre pas de soucis pour le poser en facade avec des embases colsons
Re: torsadé
Posté : jeu. 26 févr. 2009 21:01
par rodgersDAVID
merci et j ai plusieurs question sur l eclaiage plublic car je d ecouvre se domaine et ces installations
Re: torsadé
Posté : jeu. 26 févr. 2009 21:16
par Etincelle
Bonsoir,
Je voudrais savoir qui interdit le torsadé sous fourreau et surtout pour quel motif, quelle distance, quelle section. Je n'ai jamais entendu parler de ça, je désire avoir une réponse, tout le monde sur le forum gagnerait à devenir ELECTRICIEN.
BONNE SOIREE.
Re: torsadé
Posté : jeu. 26 févr. 2009 21:20
par circus
bonsoir,
le torsadée sous foureau n'est pas interdit
mais Les prescriptions de la norme NF C 11-201 déterminent les critères d'installation des lignes aériennes basse tension.
Leur pose en pleine terre , même sous conduit est INTERDITE.
et je ne comprends pas trop votre reflexion : "tout le monde sur le forum gagnerait à devenir ELECTRICIEN".
Re: torsadé
Posté : jeu. 26 févr. 2009 21:31
par Etincelle
re bonsoir
Vous avez formulée une contradiction.
@+