Protection cable r2v

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Warr4ik
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 20 mai 2026 16:44
Contact :

Protection cable r2v

Message par Warr4ik »

Bonjour, selon la NF C 15-100, le câble U1000 R2V peut-il être posé directement sur une structure bois dans un plafond/plancher, sans gaine ICTA, dans un vide de construction inaccessible ?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7369
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection cable r2v

Message par RFco »

Bonjour

il faut qu'il puisse être remplacé sans rien casser

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Warr4ik
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 20 mai 2026 16:44
Contact :

Re: Protection cable r2v

Message par Warr4ik »

Bonjour,

Est-ce que la NF C 15-100 impose obligatoirement que le câble puisse être remplacé sans casse ?

Dans le cas d’un câble U1000 R2V posé directement dans un vide de construction/plafond bois accessible par spots, sans gaine ICTA, est-ce que cela reste conforme à la norme ?

Merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7369
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection cable r2v

Message par RFco »

comme dit, toute alim doit être remplaçable sans rien casser
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Warr4ik
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 20 mai 2026 16:44
Contact :

Re: Protection cable r2v

Message par Warr4ik »

Oui, je comprends.

Mais dans ce cas, pourquoi la NF C 15-100 / Promotelec autorise le passage du câble U1000 R2V directement dans un vide de construction, avec ou sans conduit ?

Je cherche justement à comprendre si le remplacement sans casse est une obligation absolue dans ce type de plafond, ou plutôt une recommandation de mise en œuvre.
Merci!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7369
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection cable r2v

Message par RFco »

oui on peut mettre sans gaine mais seulement si on peut remplacer je le répète
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités