note de calcul caneco

Posté : jeu. 9 avr. 2026 22:27
par teos89
bonjour A tous,

J'ai un bug sur caneco . je suis en tarif bleu sur un local tertiaire . puissance 32kva, avec une longueur de 110 ml entre le panneau de comptage et le TGBT . disjoncteur abonné DB 60 S . J'obtiens une aberration en section de câble 4X95²
Sans titre.jpg
Capture d'écran 2026-04-09 222243.png
Capture d'écran 2026-04-09 222640.png
Merci d'avance pour votre aide

Re: note de calcul caneco

Posté : jeu. 9 avr. 2026 22:36
par RFco
hello,

pour moi c'est 4x70 alu

@+

Re: note de calcul caneco

Posté : jeu. 9 avr. 2026 22:40
par teos89
RFco a écrit : ↑jeu. 9 avr. 2026 22:36 hello,

pour moi c'est 4x70 alu

@+
cela fait énorme pour 36 kva

Re: note de calcul caneco

Posté : jeu. 9 avr. 2026 22:44
par RFco
c'est le tableau que j'ai pour une section de 50² c'est 103m maxi,
70² c'est 145m pour une chute de tension de 2% maxi

Re: note de calcul caneco

Posté : jeu. 9 avr. 2026 23:03
par teos89
RFco a écrit : ↑jeu. 9 avr. 2026 22:44 c'est le tableau que j'ai pour une section de 50² c'est 103m maxi,
70² c'est 145m pour une chute de tension de 2% maxi

le disjoncteur abonnée n'accepte pas des sections supérieur a 25 ² , dans le cas ce n'est pas la chute de tension qui pose problème mais les courant de court -circuit . peut on dans le cas d'un tarif bleu posé se type de disjoncteur AB?
Capture d'écran 2026-04-09 225955.png

Re: note de calcul caneco

Posté : jeu. 9 avr. 2026 23:05
par RFco
tu utilise des fouets réducteurs

Re: note de calcul caneco

Posté : lun. 13 avr. 2026 12:09
par Jules10
Bonjour RFco, merci pour ce partage ! Les calculs peuvent fréquemment poser problème dans les projets. Il est donc essentiel de disposer d'outils fiables pour s'y retrouver. Cela prévient de nombreuses erreurs de taille.