Resistivité thermique du sol et température facteur de correction

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Ludo972
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : ven. 25 oct. 2024 15:06
Contact :

Resistivité thermique du sol et température facteur de correction

Message par Ludo972 »

Bonjour,

Je lis la norme NF C15-100, l’UTE 15-105 et l’ UTE C15-712-1 et je me rends compte de la difficulté de la sélection des facteurs de correction.

En effet pour une pose enterrée, il faut la température du sol (qui a priori dépend de la profondeur) et la résistivité thermique du sol qui dépend du type de sol (la norme donne des pistes mais pour un type de sol, il peut y avoir plusieurs valeurs possibles).

Pour d’autres modes de pose, on demande la température de l’air ambiant aussi mais je doute que la météo donne une réelle idée de la valeur en fonctionnement.

Bref quelqu’un sait comment déterminer la résistance thermique du sol, la température de l’air ambiant/du sol sur chaque chantier (ou où chercher ces données).
pericles
Expert
Expert
Messages : 1299
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Resistivité thermique du sol et température facteur de correction

Message par pericles »

bonjour,
la sélection des facteurs de correction pour les câbles enterrés est difficile parce que les paramètres réels du sol sont rarement connus sur chantier. En pratique, il existe trois niveaux d’approche utilisés par les bureaux d’études et les installateurs.

Voir le mémo ci-joint https://uploadnow.io/f/JPPMfPX

cordialement
Avatar du membre
tomholl
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 16 sept. 2025 16:11
Contact :

Re: Resistivité thermique du sol et température facteur de correction

Message par tomholl »

Salut, selon moi tu n’as pas besoin de mesurer systématiquement la résistivité thermique du sol ou la température ambiante sur chaque chantier,la NF C15-100 et les guides UTE donnent des valeurs de référence (0,85 K·m/W, 20 °C sol, 30 °C air).
parait il qu' on ne sort de ces valeurs qu’en cas de projet sensible ou de conditions de sol très atypiques, où une étude thermique dédiée est alors justifiée.
quelqu'un peut dire mieux...ou avoir une perception différente
pericles
Expert
Expert
Messages : 1299
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Resistivité thermique du sol et température facteur de correction

Message par pericles »

bonjour,
l'objectif est de définir les facteurs de correction pour le calcul de la section du câble et la chute de tension.
Pour cela on peut employer la calculette EasyCalc Nexans
le lien https://www.nexans.fr/fr/tools-resources/easycalc.html

cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité