Page 1 sur 1

cablage 2 bobines MX

Posté : sam. 22 nov. 2025 21:15
par lnb2fr
Bonjour je cable un atelier en partant d'un coffret de chantier disposant d'un arret d'urgence dessus avec 4 prise 220V avec un interrupteur differentiel de 16a j'en ai rajouté un autre pour des prises 220v repartis dans l'atelier et une autre bobine MX ma question est je peux mettre deux bobines MX sur un seul arret d'urgence?si oui comment les cabler? car en branchant le deuxieme de la meme maniere (pontage) j'arme les disjoncteur selui d'a coté saute et vis versa. je peux vous faire une photo de mon cablage si il faut .
merci a vous d'avance cordialement bonne soiree a tous .

Re: cablage 2 bobines MX

Posté : sam. 22 nov. 2025 21:57
par RFco
Hello


Bah oui, il faut une photo nette

@+

Re: cablage 2 bobines MX

Posté : dim. 23 nov. 2025 12:30
par lnb2fr
Merci , a la base je sui sparti de cela BALS ref:510223 dont voici le cablage
Capture d’écran 2025-11-23 112412.jpg
j'ai rajouter un interrupteur differentiel de 10a pour l'eclairage non gerer par l'arret d'urgence

donc j'ai rajouter un deuxieme interrupteur differentiel de 16a avec une bobine MX visible sur la photo
j'ai fait une petite video de ce qui ce passe ainsi que du cablage
merci d'avance
20251123_104120.jpg
20251123_104117.jpg
20251123_104111.jpg
20251123_104108.jpg

Re: cablage 2 bobines MX

Posté : dim. 23 nov. 2025 12:33
par lnb2fr
20251123_104254.mpeg
20251123_104141.jpg