Bonjour à tous Nous avons acheté un corps de ferme il y a 2 ans et nous en sommes à l électricité : j'aimerais me rassurer en vous demandant de confirmer mon choix.
Mon compteur Linky et mon disjoncteur enedis se trouve dans le garage à moins de 15 mètres de la maison j'aimerai partir du Linky en 16mm faire un tableau 1 dans le garage pour alimenter le garage et la buanderie puis reparti de ce tableau en 16 mm pour aller à un tableau 2' la maison
-mon gros doute est: est-ce qu'un interrupteur sectionneur en amont de mon tableau 2 sera suffisant ou faut-il que je rajoute quelque chose.
Merci beaucoup .
Rénovation électricité
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Rénovation électricité
hello
quelle distance entre les deux tableaux?
oui, un inter sectionneur suffira
ne pas oublier de mettre un disjoncteur dans le tableau 1 pour protéger cette liaison
@+
quelle distance entre les deux tableaux?
oui, un inter sectionneur suffira
ne pas oublier de mettre un disjoncteur dans le tableau 1 pour protéger cette liaison
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Rénovation électricité
Bonjour
On ne repart pas du Linky, mais du disjoncteur ENEDIS
Vous inspirer de ceci
On ne repart pas du Linky, mais du disjoncteur ENEDIS
Vous inspirer de ceci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Re: Rénovation électricité
Merci beaucoup
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

