Posté : dim. 21 sept. 2025 12:11
par cochise2a
Bonjour,
Erreur de calcul : le cable 2x16² entre le coffret edf à rue et le tableau dans la maison est trop court. Il fait 50m donc flemme d'en prendre un nouveau, surtout après le mal que je me suis donné pour le passer dans le fourreau.
Puis-je mettre un raccord dans le vide sanitaire pour les 3m qui me manque? Dans l'affirmative, je fais ça comment? Un bornier henley dans une boite de dérivation?
Merci

Re: continuité entre coffret edf et tableau

Posté : dim. 21 sept. 2025 12:38
par RFco
Hello,

Déjà, 2x16 c'est 27 mètres maximum.

Des manchons iront

@+

Re: continuité entre coffret edf et tableau

Posté : dim. 21 sept. 2025 12:47
par RFco
section EDF disjoncteur tableau.png

Re: continuité entre coffret edf et tableau

Posté : dim. 21 sept. 2025 13:02
par cochise2a
OK, merci. Va pour les manchons.
Je ne suis pas pro. J'ai communiqué les distances au grossiste en câble qui m'a conseillé le 16 carré...
Quel est le risque ? Surchauffe du câble ou bien perte d'intensité?

Re: continuité entre coffret edf et tableau

Posté : dim. 21 sept. 2025 13:09
par RFco
Grosse chute de tension quand on tire trop ce qui peut faire que certains appareils ne fonctionneraient pas

il existe des manchons isolés