Question intégration parafoudre triphasé

Posté : dim. 21 sept. 2025 09:00
par xman273
Bonjour a tous,

j'aimerais avoir vos avis sur un sujet.
Je souhaite integrer un parafoudre a mon installation en triphasé.

Le probleme est que mon tableau principal ne dispose pas d'assez d'espace pour accueillir le disjoncteur tetrapolaire (4 modules) + le parafoudre (4 modules).
Je souhaiterais donc savoir si je peux ajouter un tableau 1 rangée entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal pour integrer ces 2 éléments.

Si j'ai bien compris, le branchement doit se faire en parallele.
Pour des raisons pratiques, je souhaite raccorder le bornier (tri) de mon nouveau tableau intermediaire au DB.

Depuis ce bornier, je compte :
1 - raccorder le disjoncteur pour la protection du parafoudre
2 - faire partir mes fils d'alimentation vers mon tableau principal.

Est-ce que ce raccordement est correct?
Si je n'ai pas été suffisamment clair dans mes explications, n'hésitez pas a me le dire.

Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée

Re: Question intégration parafoudre triphasé

Posté : dim. 21 sept. 2025 09:02
par RFco
Bonjour,

Ainsi il sera au plus près du DB, plus près que le tableau, donc c'est bon

@+

Re: Question intégration parafoudre triphasé

Posté : dim. 21 sept. 2025 09:04
par RFco
par contre, un seul fil par borne au DB
donc bornier dans ce tableau pour reprendre le principal

Re: Question intégration parafoudre triphasé

Posté : dim. 21 sept. 2025 09:06
par xman273
Whaou, réponse ultra rapide.
Claire, nette, précise.
Top ! Merci beaucoup. :-D

Re: Question intégration parafoudre triphasé

Posté : mer. 19 nov. 2025 13:35
par Remi
Bonjour,

Je met permets de poster ici car je suis dans un cas de figure similaire (si ça dérange je créerais un nouveau post)

Code : Tout sélectionner

                      ┌───────────────┐                
                      │ AGCP triphasé │                
                      └───────┬───────┘                
                         4g16²│                        
      ┌───────────────────────▼───────────────────────┐
      │             Coffret de dérivation             │
      ├───────────────────────────────────────────────┤
      │          X         Bornier                    │
      │        ┌────────────  │  ─────────────┐       │
      │        ▼              ▼               ▼       │
      │    Parafoudre     Disj 63A       Disj supp.   │
      │       tri            tri              │       │
      └────────┼──────────────┼───────────────┼───────┘
             Z │              │               │       
               │        5g16² │ 20 m          ▼       
 Terre ◄───────┘              ▼            Tableau   
                         Tableau de         supp.     
                           maison                             
Mes questions sont les suivantes :
  1. Quelle section serait la plus appropriée entre le bornier - le parafoudre - la terre
  2. Il est indiqué que la longueur de fil X + Z ≤ 50 cm, la longueur de fil entre l'AGCP et le bornier n'a pas d'importance ??
  3. Quelle différence entre le Legrand 003953 et le 412245 (ou 412225) ? (les 4122x5 sont moins chers sur certains sites)
Merci d'avance !