Bonjour a tous,

j'aimerais avoir vos avis sur un sujet.
Je souhaite integrer un parafoudre a mon installation en triphasé.

Le probleme est que mon tableau principal ne dispose pas d'assez d'espace pour accueillir le disjoncteur tetrapolaire (4 modules) + le parafoudre (4 modules).
Je souhaiterais donc savoir si je peux ajouter un tableau 1 rangée entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal pour integrer ces 2 éléments.

Si j'ai bien compris, le branchement doit se faire en parallele.
Pour des raisons pratiques, je souhaite raccorder le bornier (tri) de mon nouveau tableau intermediaire au DB.

Depuis ce bornier, je compte :
1 - raccorder le disjoncteur pour la protection du parafoudre
2 - faire partir mes fils d'alimentation vers mon tableau principal.

Est-ce que ce raccordement est correct?
Si je n'ai pas été suffisamment clair dans mes explications, n'hésitez pas a me le dire.

Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée

Re: Question intégration parafoudre triphasé

Posté : dim. 21 sept. 2025 09:02
par RFco
Bonjour,

Ainsi il sera au plus près du DB, plus près que le tableau, donc c'est bon

@+

Re: Question intégration parafoudre triphasé

Posté : dim. 21 sept. 2025 09:04
par RFco
par contre, un seul fil par borne au DB
donc bornier dans ce tableau pour reprendre le principal

Re: Question intégration parafoudre triphasé

Posté : dim. 21 sept. 2025 09:06
par xman273
Whaou, réponse ultra rapide.
Claire, nette, précise.
Top ! Merci beaucoup. :-D