Faut-il modifier mon tableau ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
DJIMU2
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 2 sept. 2025 00:32
Contact :

Faut-il modifier mon tableau ?

Message par DJIMU2 »

Bonjour,

L'appartement que mon fils est en train d'acheter est équipé ainsi :

- Disjoncteur d'abonné : 30A.
- Abonnement souscrit : 6kVA
- Tableau alimenté en 16 mm²
- 1 seule rangée de 18 modules
- 1 Interrupteur Différentiel de 63A de type A
- 12 disjoncteurs :
. 6 circuits dédiés de 20A (Chauffages, chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle, four)
. 3 circuits de prises (1 de 20A et 2 de 16A)
. 2 circuits éclairage (16A)
. 1 ligne pour extracteur d'air

Il me semble que ça coince au niveau de la Norme NF C 15-100 pour ce qui concerne la partie "aval" :
. Il y a bien plus que 8 disjoncteurs en aval de l'ID
. L'intensité totale des disjoncteurs est très largement supérieur à celle de l'ID.

Qu'en pensez-vous ?

Ne faut-il pas rajouter des ID supplémentaires pour respecter la norme et mieux répartir les DD ? ... et donc ne vais-je pas devoir remplacer ce tableau par un autre de 2 rangées ? (ou ajouter un tableau secondaire accolé à l'existant ?)

Voilà longtemps que je n'ai pas fait des travaux d'électricité, et je suis plein de questions et de doutes ...

Mille mercis pour votre aide !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7279
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Faut-il modifier mon tableau ?

Message par RFco »

Bonjour

Comme c'est de l'existant ça peut rester en l'état puisque ça répond à la norme pour l'existant (C16-600)
Il y a de la place pour ajouter un inter diff sur cette seule rangée, il faudra décaler les protections, c'est tout

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DJIMU2
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 2 sept. 2025 00:32
Contact :

Re: Faut-il modifier mon tableau ?

Message par DJIMU2 »

Merci.

Oui, effectivement, la norme applicable est la NF C 16-600 (installation existante)
Je ne dois donc veiller qu'à la mise en sécurité ... et la sécurité y est.

Et puis, je me suis aussi rendu compte que la norme essentielle est la norme "amont" ... que, là, elle est respectée ... et que, donc, on pouvait négliger la règle "aval".

Je me suis créé des questionnements pour pas grand chose.

je verrai plus tard, si on doit améliorer l'équipement électrique et rajouter éventuellement un autre ID.

Encore merci !
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités