hauteur des sorties de cables pour radiateurs?

Posté : ven. 20 févr. 2009 18:49
par ston
Bonjour,
Je ne sais pas encore ce qu il va y avoir comme radiateurs,je pense que la sortie de cable doit se faire dans l axe du radiateur ,mais par contre je n ai aucune idee de la hauteur par rapport au sol,je ne voudrais pas que ca me gene pour les fixations
Merci pour vos renseignements
Au plaisir
Ston

Re: hauteur des sorties de cables pour radiateurs?

Posté : ven. 20 févr. 2009 22:31
par DOM
bonsoir,
min 5 cm du sol fini a l'axe pour 20A
min 12 cm du sol fini a l'axe pour 32A
Il est recommande de placer les sorties de cables derriere les appareils.
Si vous avez des fils pilote et pas de protection au tableau indique"ATTENTION,fils pilote a sectionner" dans votre boite de connexion et aussi sur le tableau.
CORDIALEMENT