Facteurs de correction pour groupement 15-100

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Facteurs de correction pour groupement 15-100

Message par Emine »

Bonjour,

En consultant la norme NF C 15-100 – Partie 5-52 (2002) , j’ai vu que, pour le Tableau 52N (facteurs de correction pour groupement de câbles), il est indiqué

"Les facteurs de ce tableau sont applicables à des groupes homogènes de câbles, également chargés."

Je souhaiterais comprendre précisément :

Que veut dire « également chargés » [thinking]

Quelles sont les implications pratiques si les câbles ne sont pas également chargés :?:

Faut-il alors appliquer un facteur différent, ou utiliser le plus défavorable pour tous :?:

Cordialement

Image
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Facteurs de correction pour groupement 15-100

Message par pericles »

bonjour,

Que veut dire « également chargés »
section des conducteurs, longueur et courant conforme au calcul

Quelles sont les implications pratiques si les câbles ne sont pas également chargés
voir NF C15-100 523.4.4 Charges intermittentes et variables
voir NF C15-100 523.4.5 Conducteurs faiblement chargés

Faut-il alors appliquer un facteur différent, ou utiliser le plus défavorable pour tous
voir Application des facteurs de correction pour groupement de câbles ou de circuits
UTE C 15-105 page 22
http://courtd2.free.fr/pdf/NFC-15-105.pdf#page=22

pour information voir Groupements de câbles et câbles faiblement chargés
https://support.bbs-logiciels.com/suppo ... arg%C3%A9s

cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Facteurs de correction pour groupement 15-100

Message par Emine »

Bonjour Perciles,

Merci beaucoup pour les liens intéressants que vous avez partagés.

Si j’ai bien compris, on applique d’abord uniquement les facteurs K1 (mode de pose) et K3 (température ambiante et nature de l’isolant). Ensuite, en fonction du rapport Ib/I’z, on détermine s’il faut ou non de prendre le circuit pour le facteur de groupement.

Par ailleurs, j’ai une autre question : un câble parcouru par un courant de 10 A peut-il avoir une influence sur un câble voisin parcouru par un courant de 100 A lorsqu’ils sont posés côte à côte :?:

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Facteurs de correction pour groupement 15-100

Message par pericles »

bonjour,
pour le calcul de la section d'une canalisation il faut relire le guide UTC C15-105 page 14
B COURANTS ADMISSIBLES ET CHOIX DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES
B.1 Coordination entre les sections des conducteurs et les dispositifs de protection contre les surcharges (NF C 15-100, 433.1)

B.1.2 Pour la détermination de la section des conducteurs, lorsque la protection contre les surcharges est assurée conformément aux règles du paragraphe 433.1 de la NF C 15-100, il y a lieu de procéder comme indiqué dans le tableau BA. (page 15 à la page 26 et de la page 27 à 42 )
voir http://christophe.jaunay.free.fr/IMG/ch ... 15_105.pdf

un câble de 100 A dégagera plus de pertes en ligne (Watt), c'est un problème de déroulage de câble,
La norme CEI 60364-5-52 « Installations électriques des bâtiments – choix et mise en œuvre des matériels électriques - canalisation »
offre des indications sur le dimensionnement des câbles en fonction du courant admissible requis.
voir https://assets.legrand.com/editorial/le ... df#page=17

cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Facteurs de correction pour groupement 15-100

Message par Emine »

Bonjour

Merci infiniment pour votre aide

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités