Batterie nimh-nicd

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
bansai
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : sam. 15 août 2020 22:16
Localisation : Paris
Contact :

Batterie nimh-nicd

Message par bansai »

Bonjour les amis,
Ma question est simple si je souhaiterais remplacer des batteries ni cd par des batteries ni mh pour des raisons de de disponibilité .
Bien sûr les mêmes caractéristiques (tensions et capacité)
Est ce c’est faisable.
Équipement en question les batteries des Baes.
Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Batterie nimh-nicd

Message par pericles »

bonsoir,

voir la réponse du 5 juil. 2025

https://www.volta-electricite.info/foru ... 910#p76910

cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Batterie nimh-nicd

Message par pericles »

bonjour,
réponse précédente erronée

voir la page 1133 catalogue legrand
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT ... 0_1133.pdf

cordialement
Avatar du membre
LeonRowe
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 7 août 2025 06:04
Contact :

Re: Batterie nimh-nicd

Message par LeonRowe »

Bonjour,
Oui, en théorie, il est possible de remplacer des batteries Ni-Cd par des batteries Ni-MH si la tension et la capacité sont équivalentes. Toutefois, il y a plusieurs points à prendre en compte :

Courbe de décharge : Les batteries Ni-MH ont une courbe de décharge différente, ce qui peut impacter le fonctionnement de certains équipements, surtout s’ils ont été calibrés spécifiquement pour du Ni-Cd.

Température et durabilité : Les Ni-Cd supportent mieux les températures extrêmes et ont une meilleure longévité en cyclage intensif. Si les BAES (Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité) sont soumis à des conditions exigeantes, cela peut être un facteur important.

Chargeurs : Il faut aussi s’assurer que le système de charge est compatible avec le Ni-MH. Utiliser un chargeur conçu pour le Ni-Cd peut endommager les batteries Ni-MH ou réduire leur durée de vie.

En résumé : c’est faisable, mais avec prudence. Il vaut mieux vérifier les spécifications du fabricant des BAES ou consulter un professionnel pour éviter tout risque de dysfonctionnement.
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités