Câble aérien

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
JP du 54
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 47
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 12:39
Contact :

Câble aérien

Message par JP du 54 »

Bonsoir à tous,
Ne trouvant rien ( au cherchant mal) pour ce type d'installation, je suis preneur de conseils :lol:

je dois réaliser l'alimentation d'un bungalow pour l'hebergement d'un employé dans une société .,Le câble d'alimentation passera en aérien à 4.00 de haut ( passage de camion de livraison)., il sera tendu entre 2 poteaux .
Est-ce que je peux utiliser un câble U1000RO2V, fixé sur une câblette acier isolé tendu?
La pose d'isolateur entre pylone et câble est elle obligatoire ( je pense que oui, mais problème pour en trouver )...
La descente du câble sera réaliser dans du tube IRO pour ensuite cheminé dans une gaine TPC

Dites moi si rien ne vous choque dans ma réalisation

Merci d'avance à tous ;-)
JP
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Câble aérien

Message par DOM »

re
Modifié en dernier par DOM le jeu. 19 févr. 2009 11:52, modifié 1 fois.
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: Câble aérien

Message par Etincelle »

Bonsoir

Quel parcours à votre câble aérien?
Est il dans le domaine public ou dans le domaine d'une propriété?
Quelle origine?

C'est questions conditionnent les réponses à suivrent, autant dire les limites d'exploitation.

Amicalement.
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Câble aérien

Message par pinss67 »

bonsoir JP ;-)

Les lignes aériennes extèrieures pour les installations électriques à basse tension doivent être réalisées en conducteurs isolés assemblés en faisceaux conformes à la norme NFC 33-209 (NFC 100 § 529.7.1)

529.7 Lignes aériennes extérieures
529.7.1 Les règles énoncées ci-après concernent les canalisations établies en conducteurs nus ou munis d'un revêtement résistant aux intempéries ou en conducteurs assemblés en faisceaux et montées sur poteaux en bois, en béton armé, en fer ou en acier ou sur potelets métalliques.
Il est recommandé pour des raisons de sécurité de réaliser les lignes aériennes pour les installations électriques à basse tension, en conducteurs isolés assemblés en faisceaux conformes à la norme NF C 33-209.

Ces règles ne concernent pas les lignes de clôtures électriques.

529.7.2 Les conducteurs nus doivent se trouver hors d'atteinte. Dans les traversées des cours, leur point le plus bas doit se trouver à 6 m au moins au-dessus du sol ; cette hauteur peut être réduite à 4 m dans les cours inaccessibles aux véhicules et à 3 m le long des bâtiments et murs ou au-dessus des toits de terrasse. Dans le voisinage des bâtiments, les conducteurs nus doivent se trouver au moins à une distance horizontale de 1 m des fenêtres, baies ou ouvertures ou à une distance verticale de 2 m au-dessus ou de 1 m au-dessous d'elles.

529.7.3 Les conducteurs isolés assemblés en faisceau doivent être fixés par des accessoires dont les parties en contact avec le revêtement isolant des conducteurs doivent être en matière isolante.

Ces conducteurs doivent se trouver à une hauteur au-dessus du sol d'au moins 4 m dans les traversées des cours et à 2 m dans les cours inaccessibles aux véhicules et le long des murs. Dans le voisinage des bâtiments, ils doivent se trouver au moins à une distance de 0,50 m des fenêtres, baies ou ouvertures, à moins qu'ils ne soient munis d'une protection mécanique complémentaire.

Pour le choix des câbles voici ce qui est possible:

(je prend le guide UTE C 15-520)

-> Des câbles isolés au polychlorure de vinyle, tels que ceux appartenant à l'une des séries FRN 05 VV-R, FRN 05, VL2V, R
-> Des câbles rigides isolés au polychlorure réticulé, tels que ceux appartenant à l'une dés séries U-1000 R2V, U1000 RVFV ou RGPFV


Je reste à ta disposition pour d'éventuelles questions

Au plaisir ;-)
JP du 54
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 47
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 12:39
Contact :

Re: Câble aérien

Message par JP du 54 »

Merci à tous pour vos réponses très très rapide ( j'apprécie le geste),

la longueur du câble aérien sera de 4 m dans un domaine privée(largeur du chemin) . Une partie aérienne à déjà été réalisé il y a une dizaine d'année à 4 m de haut.Partant d'un de ces poteaux, c'est la raison pour lesquel je prévois de mettre ce câble.
Pour le choix je pense donc partir sur du U1000RO2V
Concernant la section je pose du 2*10 mm², longueur dê câble de 50 m maxi, protégé par un disj. 32A et alimentant une puissance max 3kW.Je mettrais un piquet de terre prêt du bungalow avec borne de mesure pour réaliser la terre
Concernant les isolateurs, je vais faire mon possible pour en trouver chez mon fournisseur habituel.
La montée et descente de cable le long des pylones sera réaliser un tube iro pour finir ensuite dans une gaine TPC rouge de 40

Voila, voila les grandes lignes

JPaul
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Câble aérien

Message par pinss67 »

Personnellement, et ce n'est que mon humble avis, je poserais plutôt du H07 RNF (pose beaucoup plus facile, gain de temps..) de section équivalente mais avec un conducteur de terre, ce conducteur de terre inter-connecterait les 2 prises de terre.....
Il y a une norme bien spécifique à ce genre d'installation, NFC C 11-201 mais je ne l'ai pas à disposition, sinon j'aurais jeté un oeil mais je pourrais l'avoir vendredi si tu en ressens le besoin et je pourrais te faire part des informations complémentaires
JP du 54
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 47
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 12:39
Contact :

Re: Câble aérien

Message par JP du 54 »

D'accord pour le type de câble, mais pour la terre, là ou je me connecte elle n'est pas présente car je coupe le câble d'alimentation générale entre le poste de livraison et le pavillon existant (environs 800 m entre les 2, câble passant en aérien sur des pylones ).J'intercale un coffret étanche comprenant des borniers en 25 mm², j'y pose mon disj. 2 A pour ensuite aimenter mon bungalow
Voila

JPaul
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Câble aérien

Message par pinss67 »

Je ne suis pas tout [thinking]

Dans quelle limite es tu? La 15-100 ou la 14-100?
JP du 54
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 47
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 12:39
Contact :

Re: Câble aérien

Message par JP du 54 »

Ouais,je me suis mal expliqué
Il y a un pavillon ou se situe le DB de la société et une annexe à 800 m.
Je me branche entre le pavillon et l'annexe. Le pavillon à sa terre et l'annexe aussi.
Voila, je pense que c'est plus clair :lol:

JPaul
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Câble aérien

Message par pinss67 »

Oui effectivement :-D

Par contre, différentiel en tête du câble oblige :lol: ;-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités