Page 1 sur 2
TR qui chauffe
Posté : jeu. 6 mars 2025 18:33
par dermapat
Bonjour,
Je viens de remplacer un télérupteur Legrand 49107 qui a grillé par un Finder. Tout fonctionne bien mais le télérupteur chauffe. Est-ce normal ?
Merci de votre avis et bien cordialement
Patou
Re: TR qui chauffe
Posté : jeu. 6 mars 2025 19:28
par RFco
hello,
Et il commande quoi? Quelle puissance?
Quelles sont ses caractéristiques?
Fonctionne t'il correctement?
@+
Re: TR qui chauffe
Posté : jeu. 6 mars 2025 20:25
par dermapat
Bonsoir
Il s'agit d'un finder 28.01.8.230.0000. 10A-250V
IL commande deux points d'éclairage avec 3 poussoirs mais un seul fonctionne Pour allumer et éteibdre... sans doute un problème de branchement (Certains fils étaient coupés dans la boite rendant l'identification difficile)
Re: TR qui chauffe
Posté : jeu. 6 mars 2025 21:00
par RFco
et donc, celui qui fonctionne est bien un poussoir dont la manette revient à sa place tout seul?
Re: TR qui chauffe
Posté : jeu. 6 mars 2025 21:14
par dermapat
Oui c'est bien un poussoir, un élément poussoir d'un WE044 double dont l'autre élément est monté en va et vient pour une autre lampe. Demain j'essayerai d'identifier les fils avec un multimètre à partir du poussoir qui fonctionne. Ses deux fils vont dans la boite où est situé le TR et d'où les autres fils vont vers la les lampes et les deux autres poussoirs. J'ai peut-etre inversé certains fils. Il s'agit d'une installation qui date d'une trentaine d'années avec des couleurs de fils qui ne correspondent pas vraiment, d'où la difficulté. Vous avez sans doute une idée dont je suis preneur et après mes essais de demain je vous rendrai compte.
Merci d'avance et bonne soirée
Re: TR qui chauffe
Posté : jeu. 6 mars 2025 21:17
par RFco
tu coupe le courant puis tu le remet : est ce que la lumière reste dans le même état (allumé)? si oui, mon idée n'est pas la bonne
Re: TR qui chauffe
Posté : ven. 7 mars 2025 08:56
par dermapat
effectivement, quel que soit l'état de la lumière (allumée ou même éteinte), lors de la remise sous tension la lampe est allumée spontanément
Re: TR qui chauffe
Posté : ven. 7 mars 2025 09:06
par RFco
Hello
Bizarre
Debranche ton retour poussoir au niveau de ton telerupteur et refait le test
Re: TR qui chauffe
Posté : ven. 7 mars 2025 19:05
par dermapat
C'est fait, j'ai débranché le retour P: La lampe s'allume avec la remise sous tension mais évidemment le TR n'éteint plus la lampe. Je n'ai pas eu le temps d'e mieux identifier tous les fils. je le ferai ce week et vous rendrai compte de l'évolution des choses dimanche soir ou lundi.
Merci de votre patience et bon weekend
Patou
Re: TR qui chauffe
Posté : ven. 7 mars 2025 19:11
par RFco
hello
donc, si l'ampoule était éteinte, un on/off du courant ne fait plus qu'elle s'allume?